Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?

<< < (2/9) > >>

Pavel Stránský 111:
Požadavek na nejmenší průřez vodiče PEN!

Lukáš Rotrekl:
Tam vidím jen požadavek na nejmenší průřez vodiče PEN, ale nikde požadavek na nejmenší průřez Al vodiče.

Petr Liskar:
Citace: Milan Illek  04.10.2014, 10:35

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, str. 18. To nevíte?  :o

O čísilko vedle to je.
ČSN 33 2000-5-52 (Elektrotechnic ké předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení) je pro hliníkové vodiče předepsán minimální průřez 16 mm2.

Lukáš Rotrekl:
Zběžně jsem našel tuto tabulku (viz. příloha),  tam je pro kabel 10mm2. Kde je zmínka o tom, že nejmenší možný průřez hliníku je 16mm2? Nemám čas teď pročítat celou normu....
Mohl jsem přehlédnout, ale někde jsem to řešil, a nemohl jsem  najít argument, proč nejde 10mm2 v Al použít. Samozřejmě v TN-S.

Petr Liskar:
Citace: Lukáš Rotrekl  04.10.2014, 11:21

Zběžně jsem našel tuto tabulku (viz. příloha),  tam je pro kabel 10mm2. Kde je zmínka o tom, že nejmenší možný průřez hliníku je 16mm2? Nemám čas teď pročítat celou normu...

Mea culpa, já uvedl dobře zdroj na nejmenší průřez AL vodiče a špatně hodnotu - 10mm2 průřez vodiče v kabelu je správně. Jestli v daném případě tam bude či nebude PEN a ruku v ruce s tím i jiný průřez, to už je věcí projektu.