Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?

<< < (9/9)

ACEOF ACES:
Myslím si, že v nouzi, v tomto případě je kabel CYKY 5x1,5 lepší než CYKY 3x1,5 nebo CYKY 3x2,5.

Jan Bocek:
Citace: ACEOF ACES  09.10.2014, 18:33

Myslím si, že v nouzi, v tomto případě je kabel CYKY 5x1,5 lepší než CYKY 3x1,5 nebo CYKY 3x2,5.


To spojíte pro L dva vodiče paralelně a pro N také dva paralelně a třetí bude PE ?
Vysvětlete trošku více ten důvod.

Jan Franěk:
Citace: ACEOF ACES  09.10.2014, 18:33

Myslím si, že v nouzi, v tomto případě je kabel CYKY 5x1,5 lepší než CYKY 3x1,5 nebo CYKY 3x2,5.


Nevím o jaké nouzi mluvíte? Kabel ještě není položen a tak je zapotřebí vybrat správné řešení. Ne nouzové.
Pak také nechápu v čem je lepší 5x1,5, než 3x1,5 když v tomto případě stačí jen napájení 230V.

Už zde proběhla diskuse o ztrátách a volbě silnějšího kabelu, který se velmi rychle zaplatí uspornějším provozem. Nebo máte jiný názor?

Můžete to prosím lépe vysvětlit?

ACEOF ACES:
Kabel CYKY 5x1,5 je možné použít více způsoby, jako jednofázový přívod, třífázový přívod, v TNS i TT.
Přitom je možné dosáhnout i nižších ztrát.

Citace: ACEOF ACES  06.10.2014, 18:27

Kdybych byl v nouzi, tak bych použil kabel CYKY 5x1,5 ,  který bych odjistil jističem 2A, když vyjde impedance charakteristik a C.

To byla reakce na toto:
Citace: Jan Bruthans  05.10.2014, 11:35

Tedy pánové, trošku jsem se v tom ztratil :-(
Zdůrazňuji znova, že opravdu nepotřebuji to připojení naddimenzovat (i udávaných 6A je sakra hodně, reálně to budou tak 2A - takže uvažovat v budoucnu o 10A je čiročiré vyhazování peněz). Na konci káblu nebude ani sauna, ani varná konvice... Stejně tak ... za zmínku o možnosti ukradení kabelu, ale je to celé na soukromém pozemku, za plotem...
A opravdu bych preferoval co nejlacinější řešení - je to spoustu metrů, zhola jednoúčelové a těžko dokážu poplatit variantu typu "pro sichr dimenzuj na rodinný dům".

Také jsem napsal:
Citace: ACEOF ACES  08.10.2014, 14:14

Nechci obhajovat řešení co jsem navrhnul, protože jsou lepší a vhodnější řešení, ale jen jako příklad:
Za kolik let by se vrátila investice do vámi zvoleného kabelu v porovnání s kabelem CYKY 5x1,5 ; délka 280m, trvale napájející uvedená zařízení, tj. celkem 500VA při současných cenách?