Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?

<< < (4/9) > >>

IM:
Citace: Jan Bocek  04.10.2014, 22:46

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 v části 543.4 platí pro vodiče PEN, PEL, nebo PEM.
Ale to vedení cca 300 m mohu realizovat v TN-S
Pouze v TN-C-S. Nevím, proč to někdo pořád nechce vzít na vědomí.  :-X

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Bocek  04.10.2014, 22:46

Levnější varianta v hliníku naráží na problém trhu. Ne vždy je na skladě AYKY 3x6,  pak by bylo již rozumnější varianta AYKY 5x10


Kromě tohoto souhlasím. S tímto vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a viz. mnou citovanou tabulku z ČSN 33 2000-5-52 (tuším ed2),  souhlasit nemohu a zrovna tak bych se na základě tohoto divil, kdyby někdo měl skladem kabel s žílami Al o průřezu 6mm2 a méně. (Výjimkou je snad jen AY2,5 používaný coby protahovací).

Jan Bocek:
Citace: Milan Illek  04.10.2014, 22:58

Pouze v TN-C-S. Nevím, proč to někdo pořád nechce vzít na vědomí.  :-X


 (poklona)  za upozornění, musel jsem se podívat do názvosloví:
síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Illek  04.10.2014, 22:58

Pouze v TN-C-S. Nevím, proč to někdo pořád nechce vzít na vědomí.  :-X

No správně to není, ale kdyby to byl v dokumentacích takový problém, aby o něm stálo za to diskutovat mezi ostatními průsery, tak by to bylo úžasný..... :-\

Milan Hudec:
Kolegové, můžete prosím osvětlit, proč pořád navrhujete systém TN, tj.hliníkovým vodičem průřezu 6 či 10  budete spojovat dva zemniče vzdaálené 300 m od sebe, navíc kamera bývá v II třídě, takže zem stejně nebude využita, tím neříkám ji vynechat, ale využít tu místní kolem místa případné poruchy, pak jste limitováni prakticky jen úbytkem napětí, aby zařízení spolehlivě fungovalo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana