Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí?  (Přečteno 5176 krát)
Jiří Škrabal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.04.2006, 12:45 »

Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Z davu semináře 11.04.2006 12:45
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.04.2006, 18:15 »

V prodejně technických norem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 11.04.2006, 21:49 »

Nevím přesně, na co se ptáte. Pokud vás zajímají ochranná pásma, ta jsou uvedená v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.04.2006, 22:58 »

To: pan Beláň
Jestli neměl na mysli např. normu pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN 736005.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 12.04.2006, 07:03 »

Pokud jde o ČSN 332000-5-52, tak kabel nn v zemi od objektu aspoň 60cm. Pokud je objekt podsklepen (podlaží pod úrovní terénu)pak nejméně 30 cm (zúžení tras, úzký chodník. Blíže čl.521.N11.15

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.04.2006, 07:28 »

Dovolil bych si ještě otázku doplnit:  ČSN 73 6005 platí pro zastavěná území. Co je to zastavěné území a kdo rozhodne o tom, že to které území je zastavěné? Projektant?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 12.04.2006, 09:03 »

Kdysi jsem měl podobný problém u okrajové části města mimo zástavbu (rozuměj budovy). Pro určení kategorizace "zastavěné území" jsem předem navštívil příslušný stavební úřad a ten rozhodl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 20 dotazů.