Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Která platná norma pojednává o periodickém dotahování AL vodičů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Která platná norma pojednává o periodickém dotahování AL vodičů?  (Přečteno 6111 krát)
Miroslav Berecka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.01.2006, 18:29 »

Prosím o informaci o existenci platné normy nebo doporučení o pravidelném dotahování AL vodičů ve svorkách elektroinstala cí?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 25.01.2006, 18:55 »

I když vám přesně neodpovím, hodně podrobných a zajímavých věcí, včetně obrázků je v uvedené normě, bohužel periodicita utahování tam však není. Je to však ukázka, jak normy pojali naši otcové před 50 lety (a pořád platí !).


           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Označení normy:ČSN 37 0606
Popis normy:Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních
Třídící znak:370606
Vydána:0:00:00
Účinnost:1.1.1960
Katalogové číslo:6530
Počet stran:36
Formát PDF:Image PDF
Cena:406.00 Kč
Věta:7761
Platnost:1
Schválena:4.5.1959
Změny:a 2.65, *2 10.92
Opravy:

Anotace:
               
               Anotace není k dispozici
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 25.01.2006, 20:26 »

Normu ČSN 37 0606 nemám, ale našel jsem ve starých poznámkách toto : - pravidelné dotahování Al vodičů ČSN 37 0606 čl. 21c) .

Kdo má uvedenou normu a může upřesnit?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 25.01.2006, 20:46 »

21c):

Bohužel to není o době, ale o utahovacích momentech.

Např.

M3    moment 0,25 Nm

M3,5 moment 0,4 Nm

M4    moment 0,7 Nm

atd.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 25.01.2006, 20:59 »

Jakési doby jsou v 21o),  volná citace:

"Po určité době, kde to je prakticky možné, dotažení po 4 týdnech." Z kontextu však vyplývá, že se jedná o opatření po montáži (jakoby v době "záběhu")

21p):  ....čas od času spoje kontrolovat a dotahovat...

Víc jsem nenašel.   

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2006, 21:35 »

Přesné znění - citaci také neznám, č jsem se poptával nikdo neznal konkrétní odpověď. Co píše p.Doležal je "nejpřesnější citace" s jakou jsem se na toto téma setkal. Řada bytových družstev to nechává dělat ve spol. prostorech a na stoupačkách 1x ročně, ale nikdo nevěděl proč.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 25.01.2006, 21:53 »

Když to není taxativně v normách, tak to máme alespoň doporučeně v knihách. Našel jsem "Hliník a jeho použití v elektrotechnic e" SNTL 1962:

(je to prohnáno přes OCR, protože nemohu přibalit obrázek, nevidím přibalovací okénko, snad to bude k přečtení))

Dot a h 0 van i s p 0 j u. U sroubovyeh spoju nastava deformaee po 4 az 8 tydneeh (tzv. usazovani). Proto se maji sroubove spoje po 4 nejdele po 6 tydnech dotahnout. Po 6 mesioieh se majidotahnout podruM. Tim bjva deformace ukoncena. Presto vsak se doporueuje jeste po nejakem case svorky prohIednout a znovu dotahnout (asi po roce).  V mistech, kde se vyskytuji otfesy, razy nebo chveni nebo kde je horko, doporucuje se tyto lMty pHmerene zkratit. Tak napr. po 2 az 3 tydneeh poprve, po 6 tydnech podruM, po 3 mesicioh potfeti a nakoneo po 9 mesicieh. V mistech 'S ne-bezpeCim vybuehu se dotahuji svorky (srouby) po 3 tydneoh, dale po 3 mesicich a pak po 9 mesioieh; dale podle mistnieh pomeru.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Dušan Chvátal
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 26.01.2006, 12:02 »

Norma 37 0606 "Mechanické spojování hlin. vodičů v el.zařízeních"
platí od 1.1.1960, změna k 1.10.1992
Citace článku 21o:
Kde je to prakticky možné, mají se po určité době provozu (asi za 4 týdny) dotáhnout znovu všechny připojovací šrouby.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.