Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
Martin H.:
Citace: Radim Strycharski 15.05.2014, 07:30
V odpojování vodiče N v 3 f síti stykačem, u kterého není zaručena posloupnost spínání kontaktů, vidím nezanedbatelné riziko krátkodobého výskytu plovoucí nuly.
Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.
Miroš Jan:
Citace: Martin H. 15.05.2014, 17:58
Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.
A k čemu to?
Martin H.:
Citace: Miroš Jan 15.05.2014, 21:12
A k čemu to?
Len zo zvedavosti. Medzi otázkou či vypínať N a dostupnosťou stýkačov korektne vypínajúcich N je určite korelácia. o:-)
Radim Strycharski:
Citace: Martin H. 15.05.2014, 17:58
Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.
Také o žádném nevím.
Dovedu si představit důvod vypínání N u koncového zařízení. Třeba u nějakého sezonního zařízení v síti TT, které je dlouho vypnuté, mezitím dojde k poruše mezi N a PE, která nevypnutým N umožní průchod nezvaných bludných proudů. Pokud je navíc zátěž aspoň trochu symetrická, riziko vypínání N je minimální. Důvod vypínání N v páteřním rozvodu mezi rozvaděči ale opravdu žádný nevidím, riziko je velké a zbytečné.
Petr M:
Citace: Radim Strycharski 15.05.2014, 23:07
Důvod vypínání N v páteřním rozvodu mezi rozvaděči ale opravdu žádný nevidím, riziko je velké a zbytečné.
Tak to jsme na tom stejně.