Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?

<< < (3/5) > >>

Martin H.:
Citace: Radim Strycharski  15.05.2014, 07:30

V odpojování vodiče N v 3 f síti stykačem, u kterého není zaručena posloupnost spínání kontaktů, vidím nezanedbatelné riziko krátkodobého výskytu plovoucí nuly.


Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.

Miroš Jan:
Citace: Martin H.  15.05.2014, 17:58

Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.


A k čemu to?

Martin H.:
Citace: Miroš Jan  15.05.2014, 21:12

A k čemu to?


Len zo zvedavosti. Medzi otázkou či vypínať N a dostupnosťou stýkačov korektne vypínajúcich N je určite korelácia. o:-)

Radim Strycharski:
Citace: Martin H.  15.05.2014, 17:58

Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.

Také o žádném nevím.

Dovedu si představit důvod vypínání N u koncového zařízení. Třeba u nějakého sezonního zařízení v síti TT, které je dlouho vypnuté, mezitím dojde k poruše mezi N a PE, která nevypnutým N umožní průchod nezvaných bludných proudů. Pokud je navíc zátěž aspoň trochu symetrická, riziko vypínání N je minimální. Důvod vypínání N v páteřním rozvodu mezi rozvaděči ale opravdu žádný nevidím, riziko je velké a zbytečné.

Petr M:
Citace: Radim Strycharski  15.05.2014, 23:07

Důvod vypínání N v páteřním rozvodu mezi rozvaděči ale opravdu žádný nevidím, riziko je velké a zbytečné.


Tak to jsme na tom stejně.