Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?

<< < (4/5) > >>

Jiří Koubek:
Tak pro úplnost přikládám obrázek z katalogu Eaton.

Jiří Landa:
Tak já se pokusím taky přidat jeden obrázek.

Petr M:
Takže podle výrobce v TN-C-S, kde jsou min. dvě uzemění (PE)N (trafo a bod rozdělení) stačí 3P stykač, protože N je na potenciálu PE. Takže to řešení s 3P je naprosto v pořádku i z pohledu výrobce, i z pohledu rozumu.

Jo kdyby to bylo v TT nebo v IT, to už by bylo jiný kafe...  8)

Jirka Š. Svejkovský:
Já bych se toho tolik nebál. Obvyklá doba rozpojení u instalačních stykačů je 20 ms, to je jedna amplituda. Za tu dobu je obvod zcela bez napětí.

Jestli kontakt N o něco předběhne kontakty silové nebude napěťová špička na méně zatížených obvodech znamenat vážné nebezpečí. Takových špiček nám vyrobí třeba mikrovlnka několik denně a nikdo to neřeší.

Pokud máme obavy o zdraví drahých spotřebičů, je řešením použít svodič třídy T3.

ACEOF ACES:
Problém může nastat, když kontakt/spoj vodiče N přestane převádět.