Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
Jiří Koubek:
Tak pro úplnost přikládám obrázek z katalogu Eaton.
Jiří Landa:
Tak já se pokusím taky přidat jeden obrázek.
Petr M:
Takže podle výrobce v TN-C-S, kde jsou min. dvě uzemění (PE)N (trafo a bod rozdělení) stačí 3P stykač, protože N je na potenciálu PE. Takže to řešení s 3P je naprosto v pořádku i z pohledu výrobce, i z pohledu rozumu.
Jo kdyby to bylo v TT nebo v IT, to už by bylo jiný kafe... 8)
Jirka Š. Svejkovský:
Já bych se toho tolik nebál. Obvyklá doba rozpojení u instalačních stykačů je 20 ms, to je jedna amplituda. Za tu dobu je obvod zcela bez napětí.
Jestli kontakt N o něco předběhne kontakty silové nebude napěťová špička na méně zatížených obvodech znamenat vážné nebezpečí. Takových špiček nám vyrobí třeba mikrovlnka několik denně a nikdo to neřeší.
Pokud máme obavy o zdraví drahých spotřebičů, je řešením použít svodič třídy T3.
ACEOF ACES:
Problém může nastat, když kontakt/spoj vodiče N přestane převádět.