Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?

(1/5) > >>

Jiří Koubek:
Například při použití průvlékového transformátoru proudu typ Z-WFR. Musí být ovládaný stykač 4 pólový nebo stačí 3 pólový? A na zakladě jakého předpisu?

František Šohajda:
A na jaké zapojení to máte??
U motoru stačí 3 póly.....ale pokud tam máte něco ( napájení 230V)už jsou potřeba 4 vodiče s "N" !!

Radim Strycharski:
Vodič N obecně být spínán nemusí. Jsou některé aplikace, kde je to předepsáno, například truhlárny. Naopak, pokud použijete pro 3 f obvod spínání 4P stykačem pro L1, L2, L3, N, nemáte zaručeno, že N vždy odepne jako poslední a sepne jako první.

Jiří Koubek:
Omlouvám se, ale nevím zdali jsme si rozumněli. Jedná se vývod z hlavního do  podružného rozvaděče 4 x CYY240+120.  Jako chránič je použit průvlekový transformátor  typu Z-WFR + chránič PFR (300mA) s výstupem na stykač, který v případě poruchy daný vývod odepne. Musí být tento stykač 4-pólový anebo stačí třípolový? V katalogu výrobce (Eaton) je nakresln 4p v reálu je použit 3p.

František Šohajda:
Citace: Radim Strycharski  14.05.2014, 20:59

Vodič N obecně být spínán nemusí. Jsou některé aplikace, kde je to předepsáno, například truhlárny. Naopak, pokud použijete pro 3 f obvod spínání 4P stykačem pro L1, L2, L3, N, nemáte zaručeno, že N vždy odepne jako poslední a sepne jako první.


Proč by muselo N odepínat jinak, jak vodiče fázové??
N je jako kretýkoliv jiný (tj. pracovní vodič!)..... (dance)
To slyším poprvé!? :(

To si asi pletete s vodičem PEN!! (dance) (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana