Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
Radim Strycharski:
Stačí 3P. V případě potřeby odpojování vodičů N můžete toto realizovat v podružném rozvaděči. V odpojování vodiče N v 3 f síti stykačem, u kterého není zaručena posloupnost spínání kontaktů, vidím nezanedbatelné riziko krátkodobého výskytu plovoucí nuly.
Václav Třetí:
Vývod z hlavního rozvaděče je předpokládám pětivodičový, takže PEN by tam být neměl a PE se odpínat nesmí. Vodič N není v třífázové soustavě rovnocený fázovým vodičům, je třeba zajistit jeho dřívější připojení a pozdější odpojení, jinak při nesouměrném zatížení fází hrozí poškození jednofázových spotřebičů připojených na méně zatížené fáze.
Petr M:
Asi tak. Nula tam musí bezpodmínečně být vždycky, když tam bude některá fáze. A riziko, který způsobí připojená nula při odpojených fázích je mnohokrát menší, než když tam bude některá fáze a nebude nula...
N je prostě kritická věc pro nesymetrickou zátěž a kontakt je riziko - opálí se a jste v pr.. Rovonocenný pracovní vodič je jenom u 1f zátěže, jinde je potřeba 2x myslet a 1x spínat! (norm)
Milan Hudec:
Někdy by se hodil chránič právě bez kontaktu N.
Miroš Jan:
Citace: Petr M 15.05.2014, 09:55
Asi tak. Nula tam musí bezpodmínečně být vždycky, když tam bude některá fáze. A riziko, který způsobí připojená nula při odpojených fázích je mnohokrát menší, než když tam bude některá fáze a nebude nula...
N je prostě kritická věc pro nesymetrickou zátěž a kontakt je riziko - opálí se a jste v pr.. Rovonocenný pracovní vodič je jenom u 1f zátěže, jinde je potřeba 2x myslet a 1x spínat! (norm)
Při správně navrženém stykači, bych se toho nebál. Samozřejmě to musí být kvalitní a spolehlivý stykač. ;)