Je přípustné i toto řešení PE vodiče?

<< < (5/17) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud chráničem proteče proud >30mA a do trafa se vrátí zemí, chránič vypne PEN - nePEN. Pokud se ovšem nejedná o napěťově závislý přístroj.

Marcel Šabata:
O problematice se pojednává taky zde: http://elektronika-me-hobby.michal-kolesa.cz/pe-a-pen-vodice-ochranne-zemnici-elektricke-vodice-ochranne-pospojeni.php. To je další názor na pospojení a vedení PE vodiče.
Takže nejsem si jist, zdali jde o opravdu tak odsouzeníhodný bastl,  u kterého chybí jen  podání žaloby na autora, jak kdosi uvedl i včetně pochybnosti o zdravotní a odborné způsobilosti. Právě takovou odpověď bych zde vůbec nečekal  :(.  Naopak si vážím uznání snahy o TT síť.

Jirka Š. Svejkovský:
Opravdu chcete argumentovat výplodem nedávno zesnulého Michala Kolesy??  :o

Jiří Kaufner:
pana Kolesu bych asi nezmiňoval... to je kapitola sama pro sebe.

Ale taky bych to principiálně nezatracoval. Problém bude i v přechodu sítě TN-C na TT. Sítě TT se běžně používají především na mostech a v rozvodech technologií českých drah. Běžní elektrikáři se sítí TT (dle mého názoru) nepřijdou do styku. Proto bych doporučoval tuto teoretickou úvahu probrat s projektantem pracujícím pro české dráhy.

Úskalí tohoto řešení může být víc než se zdá, ale v síti TT se také PE nerozvádí.

ACEOF ACES:
Citace: Marcel Šabata  18.03.2014, 14:26

Prosím laskavé odborníky, kdyby se teoreticky zamysleli nad tímto řešením:
V malé rodinném domku byla starší instalace v hliníku TN-C cca 25 let stará, jinak "skoro v zánovním" stavu. Domek se začal postupně rekostruovat tak, jak finance dovolily a provedla se inovace ÚT (ústřední topení),  které je celé z měděných trubek, jenž jsou spojeny pouze letováním, žádným lisováním. Majtel projevil zájem opatřit některé elektrické okruhy proudovými chrániči. Jednalo se o samostatné okruhy zásuvek v přízemí a garáži 220V a 3x380V s plánem využívat je i pro připojení zařízení na zahradě. Samostatné v tom smyslu, že celá etáž je zapojena vždy na jednu fázi přes jistič. 3x380V přes samostatný jistič. Bylo provedeno úplné pospojování trubek ÚT, vodovodního šroubovaného potrubí v železozinkovýc h trubkách do domácí studny a přívodu plynu rovněž v železných svařovaných trubkách, dále celého železného schodiště vedoucího z přízemí až do podkroví přes 2 patra a všech kovových dveřních futer, antény na půdě a stínění jejího svodu. Vana je plastová, odpady v plastu taky. Hromosvod na domě není,  bude ale doinstalován a taky pospojen. Celé toto pospojení bylo dvěma 4mm měděnými vodiči připojeno k uzemnění a ke svorce PEN v hlavním rozvaděči domku. Měděné trubky ÚT byly na několika místech - celkem na třech - v domku ještě navzájem spojeny (vždy přívodní a odvodní trubka) měděným páskem cca 2cm širokým. V podružném domácím rozvaděči bylo provedeno rozdělení proudovým chráničem na vodiče PE, N a L. Původní instalace TN-C byla pochána, jen na původní zeleno/žlutý vodič PEN byla navlečena v jeho celé viditelné délce modrá  smršťovací bužírka, a tak byl přeznačen na modrý vodič N a tímto způsobem byl i zapojen. (V podstatě ve vše příslušných zásuvkách byl odpojen z ochranného kolíku a zůstal zapojen jen na pravý zásuvkový vývod). Na ochranný kolík u všech příslušných zásuvek byl přiveden zeleno/žlutý měděný drát PE síly 4mm, který byl vždy ve vhodném místě spolehlivě měděným páskem a svorkou připojen k trubce ÚT. Stručně napsáno - stará instalace byla využita k rozvodu L a N a funkci PE zajistily měděné trubky letovaného ÚT po kompletním pospojování a uzemění na původní vodič PEN v hlavním rozvaděči. Takto bylo předěláno i samostatné připojení pračky v koupelně se samostatným 16A jističem a chráničem, takto byly předělány i zásuvky 3x380V v garáži na venku. Vím, že se jedná o dost nestandardní provedení, ale než jej odsoudíte apriori i z hlediska přeznačování zeleno/žlutého drátu v podružném rozvaděči apod.,  prosím odborníky, kdyby tomuto provedení vytkli závadu - principiálně, která by sebou nesla možnost ohrožení zdraví, či života. Jedná se o fiktivní nápad bez kontroly RT.



To znamená, že by některé elektrické okruhy zůstaly v TN-C.
Tady vidím nebezpečí především v tom, že se, při přerušení vodiče PEN v elektrickém okruhu ponechaném v TN-C, může objevit napětí fáze na neživých částech elektrických zařízení třídy I připojených na tento postižený elektrický okruh a na vodivých předmětech spojených s těmito částmi.
Není jasné kam až toto napětí může proniknout a kde všude se může objevit a jestli budou tyto části/předměty pod napětím přístupné dotyku a jak daleko budou od přístupných částí připojených na to pospojení, vodič PE, PEN nebo jinak spojených s potenciálem země.

Také ochrana před bleskem a přepětím je nedostatečná.
Při úderu blesku nelze vyloučit, že části takto provedené elektroinstala ce nebudou mít mezi sebou nebo tím pospojením nebezpečný potenciál.

Nelze vyloučit přeskoky, požár, popálení, úraz elektrickým proudem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana