Je přípustné i toto řešení PE vodiče?

(1/17) > >>

Marcel Šabata:
Prosím laskavé odborníky, kdyby se teoreticky zamysleli nad tímto řešením:
V malé rodinném domku byla starší instalace v hliníku TN-C cca 25 let stará,  jinak "skoro v zánovním" stavu. Domek se začal postupně rekostruovat tak, jak finance dovolily a provedla se inovace ÚT (ústřední topení),  které je celé z měděných trubek, jenž jsou spojeny pouze letováním, žádným lisováním. Majtel projevil zájem opatřit některé elektrické okruhy proudovými chrániči. Jednalo se o samostatné okruhy zásuvek v přízemí a garáži 220V a 3x380V s plánem využívat je i pro připojení zařízení na zahradě. Samostatné v tom smyslu, že celá etáž je zapojena vždy na jednu fázi přes jistič. 3x380V přes samostatný jistič. Bylo provedeno úplné pospojování trubek ÚT, vodovodního šroubovaného potrubí v železozinkových trubkách do domácí studny a přívodu plynu rovněž v železných svařovaných trubkách, dále celého železného schodiště vedoucího z přízemí až do podkroví přes 2 patra a všech kovových dveřních futer, antény na půdě a stínění jejího svodu. Vana je plastová,  odpady v plastu taky. Hromosvod na domě není,   bude ale doinstalován a taky pospojen. Celé toto pospojení bylo dvěma 4mm měděnými vodiči připojeno k uzemnění a ke svorce PEN v hlavním rozvaděči domku. Měděné trubky ÚT byly na několika místech - celkem na třech - v domku ještě navzájem spojeny (vždy přívodní a odvodní trubka) měděným páskem cca 2cm širokým. V podružném domácím rozvaděči bylo provedeno rozdělení proudovým chráničem na vodiče PE, N a L. Původní instalace TN-C byla pochána, jen na původní zelenožlutý vodič PEN byla navlečena v jeho celé viditelné délce modrá  smršťovací bužírka, a tak byl přeznačen na modrý vodič N a tímto způsobem byl i zapojen. (V podstatě ve vše příslušných zásuvkách byl odpojen z ochranného kolíku a zůstal zapojen jen na pravý zásuvkový vývod). Na ochranný kolík u všech příslušných zásuvek byl přiveden zelenožlutý měděný drát PE síly 4mm, který byl vždy ve vhodném místě spolehlivě měděným páskem a svorkou připojen k trubce ÚT. Stručně napsáno - stará instalace byla využita k rozvodu L a N a funkci PE zajistily měděné trubky letovaného ÚT po kompletním pospojování a uzemění na původní vodič PEN v hlavním rozvaděči. Takto bylo předěláno i samostatné připojení pračky v koupelně se samostatným 16A jističem a chráničem, takto byly předělány i zásuvky 3x380V v garáži na venku. Vím, že se jedná o dost nestandardní provedení,  ale než jej odsoudíte apriori i z hlediska přeznačování zelenožlutého drátu v podružném rozvaděči apod.,  prosím odborníky, kdyby tomuto provedení vytkli závadu - principiálně,  která by sebou nesla možnost ohrožení zdraví,  či života. Jedná se o fiktivní nápad bez kontroly RT.

Tomáš Žabka:
Z hlediska bezpečnosti by to mohlo fungovat, ale z hlediska norem určitě ne, určitě se najde několik norem se kterými je toto řešení v rozporu a pochybuji o tom, že by nějaký RT toto podepsal.

Nemam teď čas hledat normy a články, ale typuji zatím toto:

Materiál vodičů musí být stejný.
Uložení vodičů musí být ve stejné trase a vodiče musí být stejného provedení.

Vít Rotrekl:
Další co mě napadá
 - nemyslím si, že by bylo možné (legislativně) použít technologické rozvody (ve vašem případě rozvod topení) jako vodič PE.

A to pospojování futer je taky úlet. Vy uvažujete v domě prostory zvlášť nebezpečné?

Zdenek Hejčl:
Tohle snad ani není nestandartní řešení.
Vodiče jednoho okruhu musí být v jednom obložení / kabel / - nelze použít náhodnou kovovou konstrukci k takovéto eskamotáži.
Proběhne-li výměna trubek za plastové - dost velký problém.
Přeznačování zeleno/žlutého na modrý to je docela nářez.
Jinak majitel, nebo navrhovatel je šílený pospojovač.
Předpokládám, že tam budou další špeky o kterých se pisatel ani nezmińuje.  ;)
Snad ani na východě v Rusku to takhle nikdo nedělá...
Výrobce samodomo instalace je kaskadér a nezáleží mu na rodině a obyvatelích domu.  (wall)  (plc)
Pokud majitel chtěl ušetřit stůj co stůj, tak se mu to povedlo.  (bigbb)
Cena za nápravu bude jistě víc než slušná.

Jirka Š. Svejkovský:
Nedávno jsem byl v podobné situaci.

V rámci auditu inspekčního orgánu jsem byl vyzván k provedení revize. Revize se konala za účasti SOD. Vybrali jsme motorový vývod. Na novém rozvaděči nebylo co najít. Náhodou mě zaujal starý kabel a bylo to. Původní CYKY 4Dx16 měl modrou přeznačenou na PEN.

Později jsem pátral po příčině. Při rekonstrukci bylo rozhodnuto, že je kabel v dobré kondici, tak se ponechá. Modrý vodič plnil funkci N, vodič PE konstrukcí, lávkami a podobným zařízením. Protože se použité měděné propojky záhadně ztrácely a ochrana šla vniveč, udělal se z N PEN a hotovo.