Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
Martinak4:
Citace: Jiří Schwarz 08.01.2014, 17:41
Jištění kabelu jističem 16A na jeho začátku je v pořádku.
Co už není tak úplně v pořádku, je porušení selektivity jištění. To ale "rozumný revizák" zpravidla nenapíše jako závadu, která by bránila tomu, aby výsledek revize byl vyhovující.
Bohuzel nemuzu vse je pritazeno uz do vedlejsiho rozvadece a ja to jen zapojuju dale po garazi a dilne, kdybych to delal nove tak urcite silnejsi kabel ale to bych musel rozkopat pul baraku, ale (poklona) vam za odpoved takovou jsem potreboval, tak snad bude revizak rozumy :-)
Jirka Š. Svejkovský:
Nedá. Charakteristik a B vypíná zkrat při 3-5 násobku jmenovitého proudu, C při 5-10 násobku. V případě obvyklé impedance 1 ohm prolítne jističema 230A. Hoďte si korunou, který spadne dřív.
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2014, 18:32
Nedá. Charakteristik a B vypíná zkrat při 3-5 násobku jmenovitého proudu, C při 5-10 násobku. V případě obvyklé impedance 1 ohm prolítne jističema 230A. Hoďte si korunou, který spadne dřív.
To je stav při zkratu. Tam při malých impedancích sítě zpravidla není šance selektivitu v praxi udělat.
Citace: Sičák. 08.01.2014, 18:14
Keď vidím túto situáciu tak sa chcem spýtať skutočných elektrikárov, či sa dá selektivita vyriešiť tak, že istič na začiatku bude 16C/3 a ističe za ním budú char. B(samozrejme max. 16A)
Pokud se budeme zabývat i selektivitou při menším přetížení, ne při zkratu, je jedno, jestli je to C16 nebo B16, když přes něj pustíme velký proud, který vypadne rychleji? Ten, který má vyšší startovací teplotu? Tak možná ten "hlavní", protože tam může být více zahřátý od ostatních...
Tomáš Žabka:
Selektivitu nemá cenu vůbec řešit, pokud se bude jednat o tvrdý zkrat. Nedávno jsem proměřoval přípojkovou skříň a tam jsem změřil Ik podle impedance cca 3500A v hlavním rozvaděči to bylo cca 1700A, takže na konci obvodů to bude třeba 500-1000A. Když vemu charakteristik u 5x In a stejnou typovou řadu přístrojů tak prostě vždy při tvrdým zkratu poletí všechny 5x32= cca 150 rozdíl bude v tom, pokud zkrat bude nabíhat postupně (propalování izolace atd.) pak je šance, že menší jističe to stihnou dříve. U bytové instalace bych se spíš orientoval na oblast přetížení, tvrdé zkraty se příliš ovlivnit nedají u dlouhých kabelů je sice nižší Ik, ale zase se to významě projevuje na úbytku napětí.
Co se týče původního dotazu tak kabel 3x2,5 odjištěný 16A je asi ok (není řešeno uložení), následné rozjištění 3x 1x16 bych bral spíše jako vypínače s jistící funkcí. Možná s ohledem na to, že norma doporučuje instalovat max 10 zásuvek na jeden okruh. Z hlediska bezpečnosti to ničemu nebrání. Takže s vystavením revize bych neviděl problém, pokud bude vše ostatní tak jak má být.
Michael Tejčka:
Citace: Tomáš Žabka 09.01.2014, 07:47
Co se týče původního dotazu tak kabel 3x2,5 odjištěný 16A je asi ok (není řešeno uložení), následné rozjištění 3x 1x16 bych bral spíše jako vypínače s jistící funkcí. Možná s ohledem na to, že norma doporučuje instalovat max 10 zásuvek na jeden okruh. Z hlediska bezpečnosti to ničemu nebrání. Takže s vystavením revize bych neviděl problém, pokud bude vše ostatní tak jak má být.
Problém bych viděl v první řadě v tom, že za nedlouho někoho napadne tu předřazenou šestnáctku navýšit, franta z hospody v tom nebude vidět problém....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana