Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
Martinak4:
Z hlavního rozvaděče mi vede kabel CYKY 3x2,5 který je jištěn B/16A k malému rozvaděči do garáže na který jsou napojeny 3 zásuvkové okruhy jištěny 3 jističi B/16 A.
Vyhovuje to?
David Hruda:
Chybí délka kabelu, ale obecně průřez kabelu vyhovuje jištění.
Edit: není jasné, co vlastně má vyhovovat- průřez kabelu, jištění, úbytek napětí, impedance...?
Jirka Š. Svejkovský:
Já bych se spíš pozastavil nad tím, že máte v garáži tři okruhy (na co?). Že zřejmě nejsou chráněny proudovým chráničem a že není splněna podmínka selektivity. Kabel to snese.
Martinak4:
Délka kabelu je cca 13 m,jde mi o to jestli vyhovuje průřez přívodního kabelu když jsou na něj napojeny další tři okruhy, kolik na něj může být připojeno jěště okruhů např okruhů světelných?
Martinak4:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 08.01.2014, 14:38
Já bych se spíš pozastavil nad tím, že máte v garáži tři okruhy (na co?). Že zřejmě nejsou chráněny proudovým chráničem a že není splněna podmínka selektivity. Kabel to snese.
Oprava 2 zásuvkové okruhy,protože je to garáž dílnou a je tam celkem 16 zásuvek a 1 světelný okruh, chránič je zde použitý.Elektr oinstalaci dělal před lety elektrikář a teď budu muset udělat revizi.