Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?

<< < (4/7) > >>

Martinak4:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  08.01.2014, 15:56

Dost pochybuju, že na to vaše CNC bude stačit 1x16A.

CNC má samostatný okruh 5x2,5 16 A
jde mi jenom o ty zásuvky...

David Hruda:
Jestli jde jen o soulad jističe B16A/1 a kabelu CYKY-J 3x2,5 v délce 13m, tak tam problém nevidím.
Jinak ale nejsem věštec, takže bych se ptal toho, kdo to viděl a bude revizi provádět...

Martinak4:
Citace: David Hruda  08.01.2014, 16:02

Jestli jde jen o soulad jističe B16A/1 a kabelu CYKY-J 3x2,5 v délce 13m, tak tam problém nevidím.
Jinak ale nejsem věštec, takže bych se ptal toho, kdo to viděl a bude revizi provádět...

Ale na něj jsou připojeny další tři okruhy viz foto

Jiří Schwarz:
Citace: Martinak4  08.01.2014, 16:37

Ale na něj jsou připojeny další tři okruhy viz foto

Jištění kabelu jističem 16A na jeho začátku je v pořádku.
Co už není tak úplně v pořádku, je porušení selektivity jištění. To ale "rozumný revizák" zpravidla nenapíše jako závadu, která by bránila tomu, aby výsledek revize byl vyhovující. Samozřejmě pokud zatížíte více okruhů, může vám padat ten jistič "na začátku".
Hodně špatně by to začalo být ve chvíli, kdy by někoho napadlo ten jistič na začátku kabelu dát silnější.

Ten přívod pro CNC budete tahat nový? A nešlo by dát silnější kabel nebo dva a ten rozvod v garáži na to přepojit?

Sičák.:
Keď vidím túto situáciu tak sa chcem spýtať skutočných elektrikárov, či sa dá selektivita vyriešiť tak, že istič na začiatku bude 16C/3 a ističe za ním budú char. B(samozrejme max. 16A)