Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?

<< < (3/7) > >>

Jan Štěpán:
Jak tedy zabráníte přetěžování jističe v hlavním rozvaděči? Teoreticky (a i v praxi než se uživatel naučí co může a nemůže zapnou najednou) může být obvod a i kabel zatížen proudem překračujícím jak 16A jistič, tak i cca 25A kabelu.

solimek:
Citace: Jan Štěpán  08.01.2014, 15:16

Jak tedy zabráníte přetěžování jističe v hlavním rozvaděči? Teoreticky (a i v praxi než se uživatel naučí co může a nemůže zapnou najednou) může být obvod a i kabel zatížen proudem překračujícím jak 16A jistič, tak i cca 25A kabelu.


To se vám ale může povést i u jednoho zásuvkového obvodu s více zásukami, že?

David Hruda:
Citace: Jan Štěpán  08.01.2014, 15:00

nevyhovuje.
b/ suma jističů v garáži nesmí překročit hodnotu jističe v domu. (pro kolegy hl. jistič může být nahrazen vypínačem)

Soudobost?
Když si sečtu jističe doma, tak hlavní jistič by musel být 350A?

Martinak4:
Citace: David Hruda  08.01.2014, 15:34

Soudobost?
Když si sečtu jističe doma, tak hlavní jistič by musel být 350A?

Asi tak pane Hrudo, jen mě zajímá jak jsem to tady popsal zda to projde revizí... o  to mi jde.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martinak4  08.01.2014, 15:01

Důvodem je změna užívaní objektu, v dílně budu mít CNC stroj tak tam potřebuji udělat výchozí revizi.

Dost pochybuju, že na to vaše CNC bude stačit 1x16A.