MORPHEUS
« kdy: 24.10.2013, 15:52 »

Je toto zapojení domovního rozvaděče v pořádku?


* projekt3.png (122.49 KB, 1641x830 - prohlédnuto 16640 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2013, 20:40 »

Je toto zapojení domovního rozvaděče v pořádku?


Dovolím si tvrdit, že toto není schéma zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.10.2013, 20:55 »

Je to trošku parodie na zapojovací plánek, ale s chybami..... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2013, 20:55 »

To jste mě pobavil, že se běžně montuje elektroinstala ce pro bydlení bez projektu je známá věc, i když je to špatně. Že průměrný elektrikář dokáže zapojit rozvaděč bez projektu a schéma má v hlavě je normální. Nedávno jsem viděl zapojený rozvaděč, kde byly použity vodiče různých barev a průměrů a vše špatně. Zapojující byl poloviční elektrikář - dle jeho tvrzení. vám tam schází modrá. Víte kde? Moc jsem to nestudoval.

To co jsem popsal na začátku se dělat nesmí, ale.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.10.2013, 22:33 »

Už nebudu kupovat časopis Panoráma Křížovek.
Stačí pár podobných příspěvku a člověk se vyřádí víc než nad nějakým hlavolamem nebo luštěním dokreslovky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2013, 22:49 »

Na první pohled jsem si představil osmisměrku po faceliftu, ale Zdeněk to rozgooglil.... je to hlavolam s hádankou tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.10.2013, 06:28 »

Zapojený je to možná správně je, ale kdo to má jako luštit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2013, 06:37 »

Zapojený je to možná správně je, ale kdo to má jako luštit?

Taky bych se přikláněl k tomu, že to bude asi správně, ale bod rozdělení TN-C na TN-C-S není vidět (možná jich je několik) a není přizeměn, ale takto bych to nikdy nekreslil.

Vypadá to jako, že dotyčný obkresloval už hotový rozvaděč, takže musím říci, že na první pokus to je dobrý, musel si dát dost záležet, nemůžete ho hned takhle "odstřelit". :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2013, 06:51 »

Odkud bere vodič N spotřebič za blokováním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 25.10.2013, 07:20 »

Odkud bere vodič N spotřebič za blokováním?
Ono z toho ani není jasné, jestli okruhy bez chrániče budou v TN-S, nebo jestli jsou v TN-C, když tam má sběrnici "pro všechny zelenožluté"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michael Tejčka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.10.2013, 08:36 »

Nikoho pravděpodobně nebude bavit ten talíř špaget luštit. Pozvěte si elektrikáře, slepák si taky nekucháte podle plánku co si nakreslíte podle vyvrženého pašíka na zabíjačce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.10.2013, 17:39 »

Ono je tam obojí TN-S i TN-C.  dabel
Takhle nejde doma na koleně vyrábět rozvaděč, tazatel nemá potřebné znalosti ani schopnosti přehledně kreslit schémata zapojení.  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 25.10.2013, 17:53 »

Takhle nejde doma na koleně vyrábět rozvaděč, tazatel nemá potřebné znalosti ani schopnosti přehledně kreslit schémata zapojení.  zed

Ještě bych doplnil že k tomu nemá jak znalosti, tak ani nemá  patřičné oprávnění, čímž porušuje předpisy. Ale jak vydno, je mu to jedno a ještě s tím veřejně chlubí.  Co dodat.

Myslím, že téma je vyčerpané  Fackovaci palec zed  doporučil bych to ukončit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Vaňourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.10.2013, 21:38 »

Nic horšího jsem v životě neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.10.2013, 14:42 »

Nic horšího jsem v životě neviděl.

Je to prostě MORPHEUS....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 26.10.2013, 15:47 »

Schéma se kreslí jinak !
Pro informaci odkud kam vede vodič, ?
Takové schéma si kreslím na zapojení něčeho, co jsem ještě v životě nezapojoval ... tanecek tanecek a není jiné schéma..... Škleb Škleb Škleb Škleb a nemám moc času.... Zlej...
jsem na stavbě a není papír, jen obal od cementu.... Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.10.2013, 21:59 »

Je to prostě MORPHEUS....

Nestrašte! Že by pokus o narušení našeho elektrikářskéh o Matrixu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.