Viktor Klemon
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 30.08.2013, 11:42 » |
|
Spotrebič s príkonom do cca 100 W, II triedy - realizátor zvolil najlepšie riešenie - pripojiť napevno, aby do toho nikto nestrkal prsty. Ak tam dáte zásuvku, do mesiaca je v nej rozdvojka, s predlžovačkou na rychlovarku, remosku, žehličku a pod., fantázii sa medze nekladú. Stará inštalácia = nedostatok zásuviek. Samozrejme, väčšina odsávačov má šnúru s vidlicou, tam potom zákazník stráca záruku.
Porucha prívodu kľudne aj na PEN spôsobí max. nefukčnosť, nebude nebezpečná, inak by to bolo v prípade inštalovanej zásuvky a možného zapojenia spotrebičov tr. I,
Technicky to šlo lepšie, resp. nevieme ako predpokladal autor dielo dokončiť - lankový vodič z digestora do tejto wagovky aj tan nestrčí. Možno použil wago len na ukončenie vodičov nezapojených vodičov. Krabica pod OBO bude ale plechová, v prechode cez viečko môže byť problém, to ale nevidíme.
Máte lepšie riešenie pripojenia spotrebiča ? S inštaláciou sa zrejme nemohlo alebo nedalo hýbať, takých prípadov je veľa.
Samozrejme mal byť investor poučený, mal vedieť, že si má vyberať výhradne spotrebič triedy II. A tu autor urobil chybu, inak by toto vlákno nevzniklo
|