Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
Milan Hudec:
Citace: Milan Hudec 18.07.2013, 16:27
Také se mě na první pohled řešení nelíbí, nicméně marně dumám, v čem by bylo nebezpečné.
Řekněme, že nebudeme uvažovat nijaké "vylepšení" paralelním obvodem, a použijeme jen ten 5x2,5, který odjistím 3x16.
Budu mít společný odpojovací prvek - soulad s normou (neberme prosím v úvahu uživatelskou hodnotu, kdy přetížení "trouby" odpojí zároveň mikrovlnku, těch případů za rok zas tolik nebude)
Nulový vodič nepřetížím - soulad s normou (neberme v úvahu harmonické)
O kolik je toto řešení horší, než "zbabělost" vedoucí k instalaci podružného rozvaděče řekněme s 3ks 13/1 jističi?
Honzo zde.....
Sice pár let staré, ale .....
Klidně cupuj pokud v návrhu objevíš rizika.
Antonín Kohoutek:
Citace: Zdenek Hejčl 04.12.2019, 22:45
Originální 3 F jističe jsou spřažené příčníkem a ještě vnitřkem jističe přes tepelnou spouť....
Takže, jen vrchní příčník nestačí!!
!! Pane Zdeňku, norma požaduje toliko spřažené páčky pro společné ruční vypnutí a nikoliv i vnitřek jističe, aby vyskočily všechny najednou je naopak nežádoucí. Nebo se pletu?
Jan Franěk:
Citace: Trouba 05.12.2019, 16:22
! Pane Zdeňku, norma požaduje toliko spřažené páčky pro společné ruční vypnutí a nikoliv i vnitřek jističe, aby vyskočily všechny najednou je naopak nežádoucí. Nebo se pletu?
Můžete prosím vložit konkrétní článek normy? Možná jsem něco přehlédl.
Zdenek Hejčl:
Poslal: Trouba
! Pane Zdeňku, norma požaduje toliko spřažené páčky pro společné ruční vypnutí a nikoliv i vnitřek jističe, aby vyskočily všechny najednou je naopak nežádoucí. Nebo se pletu?
Pak to není jistič, ale vypínač. A jaké je předchozí jištění???
Antonín Kohoutek:
jistic prece plni i funkci vypinace.
Proudova zatizitelnost 2,5 kabelu je mezi 17,5 az 29A dle ulozeni a zatizeni ostatnich vodicu (ČSN 33 2000-5-523 ed.2)
Vychazim z
Kód:
Budu mít společný odpojovací prvek - soulad s normou (neberme prosím v úvahu uživatelskou hodnotu, kdy přetížení "trouby" odpojí zároveň mikrovlnku, těch případů za rok zas tolik nebude)
Nulový vodič nepřetížím - soulad s normou (neberme v úvahu harmonické)
O kolik je toto řešení horší, než "zbabělost" vedoucí k instalaci podružného rozvaděče řekněme s 3ks 13/1 jističi?
a) Pokud je někde dáno, že když se zkratne jedna fáze, že musejí vyleťet všechny tři, tak prosím o zdůvodnění, proč by měly. K cemu je to dobre, kdyz to je v aplikaci nezadouci?
b) nekde se tu psalo o tom, ze kdyz se sprahnou packy, je norma splnena co do vypnutelnosti najednou.
Pripominam, v jake jsme sekci.