Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
zerotest:
To:Kamil Novák
V koupelnách nejsou nebezpečné prostory? Protokol VV se nemusí nebo nesmí vypracovat pro prostory se sprchou nebo vanou? Ale nemám problém v protokolu VV se odvolat na 7-701. A nevznikla náhodou celá řada 7-7xx právě pro prostory se zvýšeným nebezpečím? Nebezpečí z důvodů vody, způsobů využívání…
Maximální standard bezpečnosti je pro všechny kdo si váží lidí, zdraví - života a dalších hodnot, ale ne všichni mají zdravé podvědomí zodpovědnosti, tak je určeno (třeba ČSN), jaké zabezpečení se má minimálně provést.
Nestraším, ale z praxe a judikatury se snažím poučit z chyb druhých.
Kdyby jste četl pořádně co jsem zde psal, tím myslím část 7-701.415.2 se odvolává na 4-41.415.2.1 a to poslední dvě slova v tom odstavci, tak byste zjistil, že znějí , ,včetně zásuvek,, a chápu to tak, že napojení je na kolík zásuvek nebo uvažuji špatně?
Ty izolační stavy měřily myslím GZ 12 a Izomet a něco se mi vybavuje, že hodnota šla nastavit, ale je to víc jak 10 let a z té doby mám vše jen v papírové podobě a dohledat to by byl asi problém. Dneska jsou už ale jiné hlídače izolačních stavů.
Rozmahel Vladimír:
Citace: zerotest 05.06.2013, 14:56
...Aby byl úraz, tak se musí sejít několik událostí - např. v zásuvce napětí, připojený spotřebič, porucha izolace, přerušený vodič, člověk v dosahu..., a těchto situací a jejich kombinací může být nepřeberné množství a záleží na nás, jestli a jak moc nám vadí riziko za takových podmínek. Ovšem pokud poskytujeme rady jako odborníci, tak musíme radit maximální standard bezpečnosti...
Zkusme si tedy tuto situaci rozebrat:
Při poruše máme na neživé části nebezpečné napětí a přepokládaný úraz se stane tak, že člověk se drží jiné kovové, která není pospojovaná a je tedy možno mezi těmito dvěma nepospojovaným i částmi naměřit nebezpěčné napětí ohrožující život.
Pokud se tyto neživé části pospojují, mezi nimi nic nenaměříme. Nemusí ale zareagovat OPNDN a napětí je tam trvale.
Sáhne li si ale člověk na libovolnou z těchto částí, proti zemi dostane zásah. To Achilovka pospojování. Podlaha v koupelnách by musela být plechová a taky pospojovaná. Stejné úskalí by ale bylo při přechodu do takto nepospojovanéh o prostoru a porucha by stále číhala...
Je tedy nutno se zaměřit na pospojování u možných zdrojů zalečení, nejlépe mimo koupelny. To nakonec říká i norma sama.
zerotest:
To: Rozmahel Vladimír
To alternativně chápu tak, že vodič pospojování nemusí jít nejdříve na potrubí a pak na zásuvku, ale třeba obráceně. Někteří z nás pamatují ČSN 34 10 10 a tam v článku 91 byly čtyři řádky a chyby se celkem nedělaly. Dneska je v normě částečný výčet a máme pocit, že co tam není, tak se nemusí pospojovat. Máte pravdu v tom, že při přechodu z jednoho prostoru do druhého by se mělo pospojovat i to co je v dosahu.
Jestli něco nechápu, tak je ten důvod proč nepospojovat. Že si tam přivedu jeden jiný potenciál, ale možná přítomnost několika dalších už asi nevadí.
Rozmahel Vladimír:
Pospojování rozhodně ano, ne ale za každou cenu zadrátovat vše.
V síti TN je dobré si představit odkud vodič PEN nebo PE vychází. Je to galvanická cesta ze svorníku trafa. Takže po něm "může přijít vše".
Proto bych raději v koupelně volil příchod něčeho příjemnějšího. :)
solimek:
Citace: zerotest 06.06.2013, 09:21
To: Rozmahel Vladimír
To alternativně chápu tak, že vodič pospojování nemusí jít nejdříve na potrubí a pak na zásuvku, ale třeba obráceně.
Právě že to slovíčko "Alternativně" nechápete dobře. Doporučuji nakreslit si dva obrázky - jednou vynechat jeden vodič "3", podruhé ten druhý vodič "3".
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana