Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Novák 04.06.2013, 23:45
Když si položíte otázku, k čemu slouží doplňující pospojování, tak dojdete k závěru, že doplňkovým pospojením se neřeší případné zavlečení bleskového proudu...
...které se naopak řeší ekvipotenciálním pospojením, což je něco ale úplně jiného, že ;)
Milan Hudec:
Kamile je tu otázka nakolik se od revizáka očekává předvídavost zhoršení stavu pod normové hodnoty, u nových plastových trubek je to v pořádku, ale jistě se stav zméní po pár letech vytvořenim rezavé cestičky v trubkách, osobně bych stav řešil vložením metru nerezové trubky do rozvodu vody několik metrů před baterií a následným lopingem na plastových trubkách, pospojení jen baterie jak jsem již uvedl stav spíše zhorší a pro vyrovnání potenciálu jako takového je baterie navíc krátká, on panuje mezi elektrikáři pospojovači mylný názor, že se pospojuje baterie, ale správněji by se mělo uvažovat pospojení vody coby media, nedocházelo by tak často k nedorozuměním
Jiří Kubík:
Teď by se ještě měly probrat pákové baterie připojené tlakovými hadicemi u kterých není páka vodivě spojená s tělem, nerezové sifony s vývodem do plastového potrubí se špuntem na kovové tlačítko a bude to komplet.
:)
Daniel Hudzík:
Citace: Pavel Horský 04.06.2013, 20:34
Ano, toto tvrzení se mi líbí.
Vychadza to z mojich skusenosti.. projektovanie pospajania napr. v budove, kde je telefonna ustredna so zemnenym + polom, tam si treba dobre rozmysliet co s cim a ako.
Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Kubík 05.06.2013, 09:49
Teď by se ještě měly probrat pákové baterie připojené tlakovými hadicemi u kterých není páka vodivě spojená s tělem, nerezové sifony s vývodem do plastového potrubí se špuntem na kovové tlačítko a bude to komplet.
:)
potom sa vynara otazka, ci nepospijit aj titanovu tycku, co som mal rok v chrbte....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana