Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?

<< < (5/21) > >>

František Šohajda:
Citace: Miloš Kotek  03.06.2013, 22:14

Pokud k bojleru vede 3x1,5 mm2 Cu, už je to asi za hranou, nebo ne?


Nevím proč??   ;D ;D
Na 1600 W až moc !  ;D ;D ;D

Běžná praxe.... (dance)

zerotest:
Když si položíte otázku, k čemu slouží doplňující pospojování a co musí splňovat a správně si na to odpovíte, tak tu nebudete radit takové blbosti jako, že něco nedělat nebo obejít, zjednodušit a podobně.
Doplňující ochranné pospojování se považuje za doplnění ochrany při poruše. Uvedení všech přístupných vodivých částí, neživých vodivých částí a zásuvek na STEJNÝ POTENCIÁL.

Rozmahel Vladimír:
Myšlenka je to sice dobrá, proti dlažbě na podlaze v koupelně a na ní stojící bosé osobě, ale moc nefunguje...

Pavel Horský:
Takže budeme kombinovat X doplňkových ochran?
Jsem zastáncem..... ..............

a./ bojler připojit na doplňující pospojení CY4mm2 pokud je bojler vybavený místem pro toto pospojení
b./ trubky topení CY4mm2


a dál bych neblbnul

Jsou tu blázni, co pospojují vodovodní baterie namontované na plastovém potrubí, konstrukci plastové vaničky ke sprcháči a kompletní konstrukce
SDK. Nechápu.

Zásuvky jsou připojeny přes proudový chránič kabelem CYKY-J3x2,5mm2...............proč do nich cpát ještě CY4mm2? Nesymsl.

Lukáš Malík:
Asi tak.  ;)