Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
František Šohajda:
Citace: Miloš Kotek 03.06.2013, 22:14
Pokud k bojleru vede 3x1,5 mm2 Cu, už je to asi za hranou, nebo ne?
Nevím proč?? ;D ;D
Na 1600 W až moc ! ;D ;D ;D
Běžná praxe.... (dance)
zerotest:
Když si položíte otázku, k čemu slouží doplňující pospojování a co musí splňovat a správně si na to odpovíte, tak tu nebudete radit takové blbosti jako, že něco nedělat nebo obejít, zjednodušit a podobně.
Doplňující ochranné pospojování se považuje za doplnění ochrany při poruše. Uvedení všech přístupných vodivých částí, neživých vodivých částí a zásuvek na STEJNÝ POTENCIÁL.
Rozmahel Vladimír:
Myšlenka je to sice dobrá, proti dlažbě na podlaze v koupelně a na ní stojící bosé osobě, ale moc nefunguje...
Pavel Horský:
Takže budeme kombinovat X doplňkových ochran?
Jsem zastáncem..... ..............
a./ bojler připojit na doplňující pospojení CY4mm2 pokud je bojler vybavený místem pro toto pospojení
b./ trubky topení CY4mm2
a dál bych neblbnul
Jsou tu blázni, co pospojují vodovodní baterie namontované na plastovém potrubí, konstrukci plastové vaničky ke sprcháči a kompletní konstrukce
SDK. Nechápu.
Zásuvky jsou připojeny přes proudový chránič kabelem CYKY-J3x2,5mm2...............proč do nich cpát ještě CY4mm2? Nesymsl.