Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?

<< < (5/7) > >>

Milan Hudec:
Můžete prosím polopaticky popsat, jak v programu měníte teplotu okolního prostředí jističe?
Srandu si nedělám, možná si jen nerozumíme.

Maroš Klein:
Teplotu okolia ističa ani žiadneho iného konkrétneho prístroja v rozvádzači program samozrejme nerieši. Vychádzať sa dá jedine z možnosti určenia okolitej teploty kábla (vodiča) v mieste pripojenia na predmetný prístroj.
OEZ však udáva v pracovných podmienkach na zachovanie technických parametrov pre vypínač teplotu okolia -20 až +55.
Predpokladám, že z tohto dôvodu nepovažuje v programe za potrebné tento údaj vzťahovať na zmenu vlastností vypínača a preto je táto možnosť výberu uvedená len vo vzťahu ku káblom (vodičom).
Situácie v prostredí mimo tohto rozsahu teplôt si samozrejme vyžiadajú osobitné opatrenia, ale to je už o niečom úplne inom.
Viac ma momentálne nenapadá, dúfam, že to bude na zlepšenie porozumenia stačiť  :).

Milan Hudec:
Tak znova, jistič LPN 25/1 umístěný v pilířku venku (předpokládejme v zimě teplotu -10st),  z katalogu vyčteme korekci jističe na 30A, toto vynásobíme 1,3 pro hodinový provoz (taková "rozumná" hodnota z rozmezí 1,13 až 1,45),  no a dostaneme 39A.
Tato hodnota není jistě vhodná pro vyp. s In 25A, jak by se bez dalšího přemýšlení mohlo zdát.

Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  21.01.2013, 20:42

Tak znova, jistič LPN 25/1 umístěný v pilířku venku (předpokládejme v zimě teplotu -10st),  z katalogu vyčteme korekci jističe na 30A, toto vynásobíme 1,3 pro hodinový provoz (taková "rozumná" hodnota z rozmezí 1,13 až 1,45),  no a dostaneme 39A.
Tato hodnota není jistě vhodná pro vyp. s In 25A, jak by se bez dalšího přemýšlení mohlo zdát.


Vzhledem k tomu, že hlavní vypínač musí být schopen přerušit poruchový proud, tak bych dimenzi jeho kontaktů nepodceňoval. Třeba by to byl zajímavý dotaz na některého ze sdílných výrobců. Pana Hudečka jsem tu již dlouho nečetl.  ;)

Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  18.01.2013, 16:41

V době minituarizace a při malém cenovém rozdílu bych tam strčil klidně s co nejv In
Citace: Maroš Klein  18.01.2013, 18:00

Max. In je vždy výhodou aj z hľadiska určenia na použitie, napr. pri požiadavke spínania pod záťažou.

Pokiaľ ide o "rády" či "stupne" hovoríme o tom istom  ;),  v tom sa nepriem. Asi už len bude u OEZ nejaká logika v stupňovaní 32,63,125, kde napr. pri vami spomínanej 25-ke (39A) sa 63-ka ponúka sama.

Pokiaľ ide o Sichr a výpočty v ňom na istenie vypínača, uviedol som ho ako možnosť kde si to môžu diskutujúci overiť na zodpovednosť výrobcu za to, akú pomôcku ponúka. Osobne sa k nemu staviam opatrne, ale to je debata na samostatnú tému.
Predpokladám, že mnohí si to už overili  :).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana