Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?

<< < (7/7)

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  22.01.2013, 08:17

...... může hádat jakéže má dotyčný razítko



Kulaté?  ;D ;D ;D

Obecně je předjištění kabelů dost podceňované. Většina si dává pozor na správnou dimenzi kabelů a vyberou jistič odpovídající očekávané zátěži. Ale to je pouze část toho, co by měli vzít v úvahu. Když pominu uložení, délku vedení a okolní teplotu, tak i počet kabelů v souběhu a podobně.
To samé se týká vlastností vypínačů, jističů, hráničů a  atd.
To je další skládanka do mozaiky toho, o by měl elektrikář znát. Tedy alespoň ten, co nedělá jen podle projektu.  ;)  o RT nemluvě. Je dobře, že se to tady občas připomene. (jednicka) (jednicka) (jednicka)

Jinak taky doporučuji použít minimálně o stupeň (spíš dva) "odolnější" vypínač. Je to jistota. Jak odolností, tak rezervou pro případné úpravy předřazeného jištění směrem nahoru.  Už se to mnohokrát vyplatilo.

Jan Alin:
Citace: Jan Franěk  22.01.2013, 08:58

Jinak taky doporučuji použít minimálně o stupeň (spíš dva) "odolnější" vypínač. Je to jistota. Jak odolností, tak rezervou pro případné úpravy předřazeného jištění směrem nahoru.  Už se to mnohokrát vyplatilo.


U vypínačů jsem se setkal s problémy hlavně když nebyl brán zřetel na charakter vypínané zátěže. Pokud je předjištění shodné s jmenovitým proudem vypínače a zátěž prakticky odporová, tak problémy nebývají.
Vzhledem k úsporám materiálu při výrobě přístrojů ovšem také doporučuji použít spíš o stupeň větší hodnotu, hlavně tam, kde je předpoklad delší životnosti instalace.

Jaroslav Hasala:
Je také možnost použít místo hlavního vypínače hlavní jistič.
Tato možnost je často využívaná hlavně z finančních důvodů, protože z nějakých (mě neznámých) důvodů je modulární vypínač i dvakrát dražší než jistič.
Pokud je předřazený jistič (např. jistič před elektroměrem) stejné hodnoty jako hlavní jistič v podružné rozvodnici, je tak trochu loterie, který jistič vypadne při poruše dříve, nicméně danou situaci to obvykle nijak zvlášť nezhorší.
Je poměrně slušná šance, že vypadne pouze jistič v podružné rozvodnici, pokud je např. jistič před elektroměrem v řadě 10 kA a hlavní jistič v podružné rozvodnici je 6 kA. Pomůže i teplota, je rozdíl v reakci "studeného" jističe někde ve venkovním prostředí a "teplého" jističe v podružné rozvodnici.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana