Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?

<< < (6/7) > >>

Zdenek Hejčl:
To  Jan Alin:
Pan Hudeček řeší jiný problém s chrániči a jejich vypínáním v běžném provozu domácnosti.
Ale divím se, že nevznesl dotaz zde, ale emailem...

Vladimír Huba:
Citace: Milan Hudec  21.01.2013, 20:42

... no a dostaneme 39A. Tato hodnota není jistě vhodná pro vyp. s In 25A, jak by se bez dalšího přemýšlení mohlo zdát.


Táto hodnota tiež nie je vhodná pre istič s In 25A, taktiež pre stykač s In 25A, prúdový chránič s In 25A, prioritné relé s In 25A, svorky s In 25A a všetky ostatné nevymenované prístroje a súčasti s In 25A.
Na všetky tieto prístroje platí nejaká predmetová norma, ktorá iste počíta so stavom, kedy v obvodoch môže vzniknúť nadprúd. A musia byť zhotovené tak, aby takúto situáciu zvládli. Alebo to dokáže len istič?

Jan Alin:
Citace: Zdenek Hejčl  21.01.2013, 23:10

To  Jan Alin:
Pan Hudeček řeší jiný problém s chrániči a jejich vypínáním v běžném provozu domácnosti.
Ale divím se, že nevznesl dotaz zde, ale emailem...


Jestli myslí pravidelné vypínání kontrolním tlačítkem, tak to v domácnostech provádí naprosto zanedbatelné procento lidí. Jestli myslí vypínání po připojení nějakých spotřebičů, tak s tím jsem se setkal prakticky výhradně u centrálních chráničů a pak v případě poruchy spotřebiče, tam reagují předvídatelně a správně, chyba je mimo ně.

Nechtěl aby se diskuze svezla na vše možné i nemožné.  ;)

Maroš Klein:
Sichr s tým problém nemá. (Neriešte celú linku, je to nahádzané narýchlo).
Osobne chápem podporné programy ako podporu predaja, nie ako vodítko pre projektantov či spôsob overovania inštalácií pre RT.
To je len jedna z možností, kde zdravý rozum káže použiť riešenie nad minimálne požiadavky noriem.

Milan Hudec:
Uvedené chápu coby základní vědomost projektanta, je smutné když projektant s 26 letou praxi použije 20A osamocený jistič venku na mrazu, a od něj jde průřezem 2,5 což je v pořádku pro tři metry v zemině ale blbě pro dalších 8m v liště v budově, kde následuje rozjištění 2x16A, a ještě se hádá, že to tak dělal vždy a nikdo mu to nenapadl, ještě dodám, že z jističů v budově jsou napájeny zásuvky, takže jeho obhajoba založená na kecech o připojení definovaných spotřebičů byla nanejvýš úsměvná, potěším ještě kolegu Schwarze, který může hádat jakéže má dotyčný razítko