Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
Vladimír Huba:
Citace: Milan Hudec 20.01.2013, 17:01
Velká chyba, pokud bude jistič umístěn venku, tak namísto 25 projde hodinku i 35A a vypínač upečete
Ste si istý? Nepočíta výrobca vypínača s takouto situáciou?
Milan Hudec:
Vyp se zkouší na jejich In, v praxi bez problémů vydrží asi tak 1,2 násobek, takže jelikož cenový rozdíl mdzi vyp 25 a 40 dělá dělá pouze několik krabiček cigaret je volba jasná
Maroš Klein:
Konkrétne OEZ za svoje výrobky rád odpovie vo svojom výpočtovom programe.
Milan Hudec:
Citace: Maroš Klein 21.01.2013, 08:07
Konkrétne OEZ za svoje výrobky rád odpovie vo svojom výpočtovom programe.
Nějak nemohu v Sichru štelovat teplotu okolního prostředí :)
Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec 21.01.2013, 09:03
Nějak nemohu v Sichru štelovat teplotu okolního prostředí :)
Na vypínači sa predpokladá nejaký vývod, skúste tam.
(Aj tak neviem kedy si robíte srandu :) :) :))
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana