Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 14.01.2013, 16:49 »

Nedivím se ničemu jen konstatuji, tato informace v normě není.
Mohu se optat, kam byste tu svorku připojil Vy?

Ještě co se týká betonu, mimo co nejdokonalejší ho oblití (hrozný slovo tanecek) pásku betonem, jde také o zajištění jeho korozní oddolnosti, což lze zabezpečit právě od určitého poměru cementu a plnidla (tj. písku),  nejvíce je armatura ohrožena právě na přechodech beton/volná zemina, proto lze doporučit, aby místo v základech takového vývodu bylo vždy zabetonováno o level méně kvalitním betonem, než zbytek základů (postupný přechod, kdy oxidace působí postupně podélně, nikoli kolmo místně na armovací/uzemňovací kov.

Pokud se chci obdobným spekulacím vyhnout, použiji nerez (zde je nutno řešit spíše přechod hodně jílovitá půda/písek, či štěrk, ale to je již na jiné vlákno)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 15.01.2013, 08:48 »

Mohu se optat, kam byste tu svorku připojil Vy?

Já osobně bych svorku HOP spojil s vodičem PEN,který má samostatné uzemnění vedené souběžně s kabelovou přípojkou a vodič PEN je s tímto uzemněním spojen v pojistkové skříni před objektem např.domem.

Základový zemnič bych nezřizoval,realizoval bych v okolí domu páskový nebo drátový zemnič dle ČSN 332000-5-54 ed.3 NA10.2.1. ,který by sloužil pro svedení případného bleskového proudu do země mimo budovu.

Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.

Pro pamětníky uvádím:

Již v normě ČSN 332000-5-54 z roku 1996 je uvedeno v Příloze B pouze spojení PE vodiče s uzemnění a není uvedeno,že musí jít o základový zemnič.

Až v roce 2007 se podařilo lobistům vydat ČSN 332000-5-54 ed.2, kde je poprvé v příloze B(informativní) uvedeno na obrázku jako možné řešení uzemnění -základový zemnič.

Tato příloha vůbec nerespektuje skutečnost,že dnes již 100 % potrubí pro objekt-vodovodní,odpadové či plynové je z izolantu a navíc většina elektrických přípojek nn je provedena kabelem uloženým v zemi a tudíž je vhodné aplikovat ČSN 332000-4-443 ed.2 ustanovení článku 443.3.1

tento článek uvádí více praktických situací,kdy se nevyžaduje(není nutné použít) žádnou zvláštní ochranu před přepětím atmosférického původu-tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.Zavěšen ý kabel, který má izolované vodiče s uzemněným kovovým pláštěm,je považován za rovnocenný s podzemním kabelem.

Tam, kde je instalace napájena prostřednictví m nízkonapěťovéh o venkovního vedení nebo zahrnuje toto vedení a podmínky vnějších vlivů jsou AQ 1 (počet bouřkových dnů je menší než 25 dní za rok),  nevyžaduje se další přídavná ochrana před přepětím atmosférického původu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 15.01.2013, 09:41 »

To je ovšem základní nepochopení problematiky, platné v případě umístění jímačů a svodů hromosvodní soustavy pod úroveň terénu, či ochrany objektu nikoli oddálenou, ale desítky možná stovky metrů vzdálenou hromosoustavou od vašeho vodiče PEN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #75 kdy: 15.01.2013, 09:44 »



Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.

 



Ach ták. Takže vy se budete starat o síť distributora a instalace zákazníka je vám ukradena?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 15.01.2013, 09:52 »

To je ovšem základní nepochopení problematiky
Já osobně to tak nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #77 kdy: 15.01.2013, 10:28 »

instalace zákazníka je vám ukradena?
Ono je to obráceně než vy se vyjadřujete,
můj návrh řešení minimalizuje zavlečení přepětí do sítě a také do el.instalace zákazníka a nejen jednoho ,ale více co jsou na distribuční síť připojeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 15.01.2013, 10:46 »

...můj návrh řešení minimalizuje zavlečení přepětí do sítě a také do el.instalace zákazníka a nejen jednoho ,ale více co jsou na distribuční síť připojeni.
To už jsme si tady přece vysvětlovali snad stokrát, v čem se mýlíte, a nemá smysl to dokola opakovat. Ale třeba jste chytřejší než všichni světoví odborníci, kteří přijali řešení podle norem IEC/EN/ČSN 62305.
Podstatné je, že doporučujete řešení v rozporu s platnou legislativou, a tudíž dokud neprokážete nade vši pochybnost, že je lepší, porušujete zákon. Důkazní břemeno přitom leží na vás.

P.S. Doporučil bych vám ke studiu společné stanovisko MPO, ÚNMZ a MMR (nejen) k této problematice, zveřejněné ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2013 dne 8.1.2013.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #79 kdy: 15.01.2013, 12:05 »

porušujete zákon. Důkazní břemeno přitom leží na vás.

P.S. Doporučil bych vám ke studiu společné stanovisko MPO, ÚNMZ a MMR (nejen) k této problematice, zveřejněné ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2013 dne 8.1.2013.
Já bych to tak černě neviděl,
jen jsem uvedl normy,které jsou platné a umožňují mnou uvedené řešení.
Jinak vámi uvedený text je spíše ke čtení než-li ke studiu ,ale i tak je to zajímavé čtení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #80 kdy: 15.01.2013, 12:22 »

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alois Kadlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 15.01.2013, 12:37 »

Ale třeba jste chytřejší než všichni světoví odborníci, kteří přijali řešení podle norem IEC/EN/ČSN 62305.
Podstatné je, že doporučujete řešení v rozporu s platnou legislativou, a tudíž dokud neprokážete nade vši pochybnost, že je lepší, porušujete zákon.


Proč se straší zákonem.
ČSN  33 2000-5-54 ed.3
NA.12.4.2  Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost
mezi oběma uzemněními v zemi vetší než 5m.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #82 kdy: 15.01.2013, 13:10 »

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
To, že Vámi doporučené řešení možná splňuje nějakou dílčí normu na zemniče, ještě neznamená vyvázání z povinnosti dodržet Stavební zákon (a navazující vyhlášku o technických podmínkách stavby) a ČSN EN 62305.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #83 kdy: 15.01.2013, 13:22 »

To, že Vámi doporučené řešení možná splňuje nějakou
Můj návrh splňuje ustanovení platné  normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2  ne nějakou normu
Tož tak nějak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #84 kdy: 15.01.2013, 13:46 »

Můj návrh splňuje ustanovení platné  normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2  ne nějakou normu
Tož tak nějak.
Máte pravdu, do Nového roku je třeba vykročit zvesela  jupí.

 Takže zatímco se všichni hlupáci řídí platnou normou tak Vy se z normy budete držet její Přílohy NA  informativní části a nebudete respektovat její normativní část 542. a její odvolávání na další normativní část v ČSN 62305. a dokonce nebudete respektovat ani o řádek výše uvedenou poznámku NA 12.4.1.

Tak mne napadá, nemáte tuto normu vytištěnou na tiskárně popisovacích štítků s automatickým rozřezáním po větách?
Zkuste si opatřit celou stránku 53, nebo celou normu ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  a velmi pomalu si jí přečíst. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #85 kdy: 15.01.2013, 14:04 »

Máte pravdu, do Nového roku je třeba vykročit zvesela  jupí.

 Takže zatímco se všichni hlupáci řídí platnou normou tak Vy se z normy budete držet její Přílohy NA  informativní části a nebudete respektovat její normativní část 542. a její odvolávání na další normativní část v ČSN 62305. a dokonce nebudete respektovat ani o řádek výše uvedenou poznámku NA 12.4.1.

Tak mne napadá, nemáte tuto normu vytištěnou na tiskárně popisovacích štítků s automatickým rozřezáním po větách?
Zkuste si opatřit celou stránku 53, nebo celou normu ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  a velmi pomalu si jí přečíst. podivej
To chce klid.Vše není tak horké, jak na první pohled vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 15.01.2013, 14:28 »

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3  NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.

Nemusí, ale na HUS, ak je zriadený musí (542.1.2.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #87 kdy: 15.01.2013, 14:52 »

Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.
A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí. Děkuji, nechci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy1
« Odpověď #88 kdy: 15.01.2013, 16:40 »

Tímto bych minimalizoval možnost zavlečení přepětí do distribuční sítě na minimum a nebylo by nutné zvažovat instalaci svodičů přepětí.
A současně maximalizoval rozdíl potenciálů mezi hromosvodem a elektroinstala cí. Děkuji, nechci.
A tiež maximalizoval rozdiel potenciálov mezi bleskozvodom a človekom v miestnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #89 kdy: 15.01.2013, 17:40 »

Můj návrh splňuje ustanovení platné  normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článek NA.12.4.2  ne nějakou normu
Tož tak nějak.
Asi jako jediný mimo p.Kadlíka s Vámi souhlasím, ovšem s pochopením článku tak, že bezpečná vzdálenost 5m je mezi dvojím uzemněmím, ne 5m mezi zemniči, uzemnění se zcela jistě skládá ze zemniče a okolní půdy v takové ploše, kdy se gradiál začíná překlápět ze stran směrem dolů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.