Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak konstrukčně provádíte HOP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak konstrukčně provádíte HOP?  (Přečteno 4398 krát)
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 17.10.2023, 17:37 »

Zajímalo by mě, jak konkrétně provádíte HOPku na větších objektech, kde nepostačuje klasická svorkovnice EPS1 - 4. Řešení se nabízí několik, otázkou je, co nejlepší volbou, především z pohledu konstrukčního.

Kupujete plnou měděnou pasovinu odpovídajícího průřezu a děláte si sami díry na šroub + matka? Nebo kupujte originál předvrtanou?
Nebo používáte plnou pasovinu a třmenové svorky?
Případně úplně jiné řešení? Je třeba také brát v úvahu, že je třeba připojovat ještě zemnící kulatinu nebo pasovinu, většinou FeZn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.10.2023, 19:08 »

V uváděném případě (velké objekty) si necháme naprojektovat a vyrobit rozvaděč,
kde je zpravidla provedena  i EPS v místě vstupu přívodu do rozvaděče s patřičnými svorkami
pro připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mebs
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2023, 20:20 »

Pro vnitřní použití mimo prostředí Ex si sestavím ekvipotenciáln í přípojnici pomocí propojovací lišty a řadových svorek na 15, 30 nebo 60 pozic. Jinak vybírám od zavedených výrobců podle potřeby a vhodného použití do daného prostředí buď jednořadé nebo dvouřadé lišty - pasoviny s předem připravenými otvory nebo šrouby.

* Ekvipotenciální přípojnice R15 s řadovými svorkami:stavebnice | DEHN Česká Republika.pdf (1659.88 KB - staženo 149 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.10.2023, 20:25 »

HOP pro DC rozvaděče přepěťových ochran. Přívod nerez pásovina 30x4mm napojená na CU 30x10, svorky KS 35F.


* IMG_20230301_095018.jpg (580.04 KB, 2055x2500 - prohlédnuto 495 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.10.2023, 08:57 »

O jaký přesný typ svorek se jedná?
Já jsem tyto/obdobné před lety zavrhl, pro nedrželismus na liště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.10.2023, 11:23 »

Pri výbere vhodných materiálov pre METku by nebolo od veci brať do úvahy aj prípadné bleskové kA...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 18.10.2023, 11:51 »

Pri výbere vhodných materiálov pre METku by nebolo od veci brať do úvahy aj prípadné bleskové kA...

Kdyby vám touto METkou prošli "bleskové" kA, tak už rozvaděče nad ní nenajdete ani lupou... angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.10.2023, 14:47 »

Kdyby vám touto METkou
Jjjj,.. prečo mne,.. a prečo „touto“...?  ??
Debata predsa nie je o obrázku vyššie,.. ale o :
HOPku na větších objektech,
V súvislosti s výrazmi v otázke jak sú „medená pásovina“,  „strmeňová svorka“,  „guľatina alebo pásovina FeZn“ mi príde analýza rizika bleskových prúdov celkom namieste...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 18.10.2023, 17:10 »

Kdyby vám touto METkou prošli "bleskové" kA, tak už rozvaděče nad ní nenajdete ani lupou... angel

Můžete být kolego konkrétnější? Podobné  MET svorkovnice potkávám ve skříňových rozvaděčích.

Přiznávám že se mi práce na fotce od Lukáše Láryše líbí.   Afro poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.10.2023, 18:44 »

Jjjj,.. prečo mne,.. a prečo „touto“...?  ?
Debata predsa nie je o obrázku vyššie,.. ale o :V súvislosti s výrazmi v otázke jak sú „medená pásovina“,   „strmeňová svorka“,   „guľatina alebo pásovina FeZn“ mi príde analýza rizika bleskových prúdov celkom namieste...


Jak by jste tedy napojil měděnou pásovinu na uzemnění objektu?

https://www.emas.cz/eaton-107192-sasy-uni-svorka-sbernice-10mm-270a-vodic-4-35mm2-aku35-10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.10.2023, 18:50 »

O jaký přesný typ svorek se jedná?
Já jsem tyto/obdobné před lety zavrhl, pro nedrželismus na liště.

Jsou to svorky Eaton, nezaznamenali jsme problém s tím, že by to nedrželo. Prázdnou svorku sundáte velice snadno, ale jakmile se přitáhne, tak drží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.10.2023, 20:36 »

Jak by jste tedy napojil měděnou pásovinu na uzemnění objektu?
To sa z jednej fotky bez ostatných súvislostí nedá nijak posúdiť...
Kebyže je napríklad ten rozvádzač DC SPD pripojený pásovinou rovno na základový uzemňovač objektu s bleskozvodom, tak si nemyslím že v tejto konfigurácii ide o správnu ochranu pred bleskovými prúdmi...
No mohla by to byť zaujímavá samostatná debata, ..tu je to kus O.T.
   
Moja pripomienka v č.5  je len o jednom z rizík pri návrhu METky ku otázke p. Michala K1,.. a spájať ju s vaším obrázkom je zbytočne účelové,.. a ku téme bezpredmetné.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.10.2023, 21:25 »

To sa z jednej fotky bez ostatných súvislostí nedá nijak posúdiť...
Kebyže je napríklad ten rozvádzač DC SPD pripojený pásovinou rovno na základový uzemňovač objektu s bleskozvodom, tak si nemyslím že v tejto konfigurácii ide o správnu ochranu pred bleskovými prúdmi...
No mohla by to byť zaujímavá samostatná debata, ..tu je to kus O.T.

Tak tedy založte novou diskuzi na tohle téma, protože tohle mně opravdu zajímá. Kam jinam by měla být pásovina připojena, než nejkratší možnou cestou na základový zemnič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.10.2023, 21:56 »

Jsou to svorky Eaton, nezaznamenali jsme problém s tím, že by to nedrželo. Prázdnou svorku sundáte velice snadno, ale jakmile se přitáhne, tak drží.

Aha, moje negativní zkušenost byla s jiným výrobcem, díky za tip, vyzkouším.
Nicméně při přísném pohledu na vlnu 10/350 asi nebudou ani ty vaše.
Tam bych raději viděl šroub s příčným otvorem, vyrábí ho Dehn v nerezu, má příslušné certifikáty a spoj drží "jak prase".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.10.2023, 08:47 »

Tak tedy založte novou diskuzi na tohle téma,
Predstavte si, že sa vám cez tú FeZn pásovinu zo základového zemniča objaví na tej medenej lište vašej METky (galvanicky prepojenej so zachytávačmi LPS),  potenciál blesku,...
Podľa môjho sa každému, i vám, vynorí hromada otázok, na zodpovedanie ktorých je dobré poznať ostatné súvislosti v objekte, napr.:
- o aký objekt sa jedná
- podľa akých noriem je realizovaný
- kde je hlavný prívod
- kde je SPD1
- koľko METiek je v objekte
- jak a kde sú rozložené
- jaká je trieda LPS
- kde je bod rozdelenia
- jaké sú hodnoty uzemnenia
- jak a či sú uzemňovacie sústavy prepojené
- etc....

Niekomu sa táto METka páči tak jak je, .. a niekto sa zas môže na začiatok opýtať, že či by nebolo lepšie ten spoločný zhluk pracovných a ochranných DC vodičov v tom rozvádzači DC SPD usporiadať kus inakšie..bo si vie predstaviť ďalšiu cestu pre bleskové prúdy...
Preto by bolo celkom fajn, keby ste tému založil vy, kebyže o tej fotke viete niečo viac,..predpokladám...
No kebyže ju máte len jak ukážku z netu, tak nič,... potom to nechajme tak, jak O.T...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mebs
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2023, 09:05 »

Nicméně při přísném pohledu na vlnu 10/350 asi nebudou ani ty vaše.
Tam bych raději viděl šroub s příčným otvorem, vyrábí ho Dehn v nerezu, má příslušné certifikáty a spoj drží "jak prase".


... a také vodiče či kabely připevnit v blízkosti přípojnice, třeba jako na obrázku.


* 26736726.jpg (112.77 KB, 640x427 - prohlédnuto 255 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.10.2023, 09:23 »

Jj, dynamický účinek by se mel brát v ohled také.
Nicméně na oné fotografii se mě právě nelíbí dva spoje v serii.
Lisovanému oku se lze vyhnout použitím onoho šroubu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mebs
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2023, 16:39 »

Tam bych raději viděl šroub s příčným otvorem, vyrábí ho Dehn v nerezu, má příslušné certifikáty a spoj drží "jak prase".


Máte na mysli připojovací svorku AK RPA V2A - 563 169 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno