Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 9 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?  (Přečteno 89892 krát)
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.01.2013, 14:51 »

Zo zakladoveho zemnica mam vyvedene iba 2 vyvody v protilahlych rohoch domu obdlznikoveho podorysu. Na tieto vyvody sa osadia skusobne svorky a pripoja zvody bloskozvodu.
Problemom je, ze nemam na stavbe urobeny extra vyvod zo zakladoveho zemnica na pripojenie HOP (HUS,HUP,EPS - viete, co myslim).
Hlavny zemniaci vodic FeZn (priemer 10) od HOP mam vyvedeny k jednemu z dvoch vyvodov. Mozem tento hlavny zemniaci vodic od HOP pripojit na jednu skusobnu svorku spolu s bleskozvodom, alebo urobit ine riesenie? Ak ine, tak ake?

Samozrejme to neplanujem robit sam, len chcem skontrolovat svojho elektrikara, ci to riesenie co navrhne bude aj spravne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.01.2013, 15:48 »

Správně tušíte, že je to tak špatně.
Několik řešení:
a) pokusit se přeci jen 3. vývod zemniče udělat - někdy i to je možné.
b) kolem domu udělat nový obvodový zemnič z nerezu nebo mědi, na ten připojit svody plus jeden vývod základového zemniče, a druhý vývod základového zemniče spojit s HOP.
c) podle místních podmínek zatlouci poblíž (0,5-1 m) jednoho svodu (na tom rohu s vývodem HOP) jednu nebo více nerez zemnicích tyčí, na ně přivést svod. HOP připojit na vývod základového zemniče (co nejblíže výstupu z betonu). Oba zemniče propojit.
V řešeních b) a c) minimalizovat použití FeZn, který zde musí být kvůli elektrochemick é korozi chráněn před stykem se zeminou, např. asfaltem.
A pro úplnost:
d) vybudovat samostatný izolovaný hromosvod - např. Dehn vyrábí hromosvodné stožáry až do výšky 25 m.
e) stavbu prodat, ať se s tím trápí někdo jiný, a postavit si jiný dům pořádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2013, 16:57 »

K bodu a, je důležité/rozumné provést napojení cca v polovině mezi svody
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 10.01.2013, 17:01 »

Pokud máte výpočet rizika tak je to dobré...
Někdy to vyjde tak, že hromosovod nemusí být a pak máte uzemění jen pro HOP... tanecek
(v údolí, mezi velkými paneláky, stromy a pod...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.01.2013, 17:26 »

Taky je možné nakoupit hromničky a růženec, a naučit se nazpaměť:
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.
(existují i jiné jazykové mutace, ale nevím, jak je to s platností úředního ověření překladu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.01.2013, 17:47 »

Je prokázáno, že většina mužů používá ochranu až při druhé noci s neznámou ženou, s hromosvody je to totéž
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.01.2013, 17:57 »

Ak by ste sa rozhodol pre doplnenie obvodovým zemničom nedajte sa ukecať, že časť zemniča (20%) môže byť na povrchu, zbytok stačí zahrabať a že sa v podstate jedná o obvodový vodič slúžiaci na rovnomerné rozdelenie bleskového prúdu.
Pri Vašich dvoch zvodoch je to polovica na zvod a z hľadiska ochrany pred dotykovým a krokovým napätím vám to tu žiadna "komisia neodklepne".
Predpokladám, že ako terénnu úpravu okolo RD nezvolíte asfalt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.01.2013, 22:05 »

nepotesili ste ma. Kedze HOP mam uz osadenu, vyrobit pre nu vyvod na vzdialenom mieste by bolo problematicke. ostava mi urobit dva nove vyvody pre hromozvod na opacnych koncoch ako ich mam teraz. pozri aktualnu situaciu. ak by ste mali jednoduchsie riesenie, budem vdacny za kazdy napad. dakujem


* A1.jpg (66.14 KB, 1193x588 - prohlédnuto 9395 krát.)

* A2.jpg (39.41 KB, 486x730 - prohlédnuto 7682 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.01.2013, 08:27 »

Keby som sa rozhodol predsa len urobit novy obvodovy uzemnocac, do akej hlbky ho odporucate polozit? moze by spolu v jednom vykope napriklad s plynovym, vodovodnym alebo drenaznym potrubim?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.01.2013, 09:40 »

Predpokladám, že disponujete len s PD na stavebné povolenie.
Ak máte aj PD skutočného prevedenia elektrinštalác ie, je tam meno projektanta.
Ak nie, je to bežný spôsob výstavby RD. Bežný neznamená správny.
"Drobné" problémy sa potom riešia priebežne na základe znalostí a skúseností osôb na stavbe prítomných. Podľa stavu rozostavanosti na nápravu pripojenia HOP ešte nie je neskoro a taktiež vidím, že je už rozrobená aj vnútorná inštalácia.
váš postup kontroly je správny a máloktorý investor si to uvedomuje, že nezávislá kontrola odborných profesií je správnym krokom.
Odporúčam vám však uzavrieť dohodu na priebežný dozor a poradenstvo s nezávislým odborníkom (projektant, RT, skúsený elektrikár),  ktorý za dohodnutú odmenu na seba písomne prevezme zodpovednosť za spôsob realizácie. Ono totižto za chvíľu budete riešiť nejaké prepäťovky, koľko, aké a kam najlepšie s nimi, v kúpeľni je sa tiež na čo pýtať, do toho príde kúrenár s kotlom a manželka s výmyslami do kuchyne, IT siete asi tiež nechcete mať pod kobercami atď.
Myslím to ako dobrú radu, predpokladám, že na tomto fóre ste svoju odpoveď už dostal.
Poznám prípad, keď takáto kontrola po ukončení prác (samozrejme s podpísaným zápisom) zastavila poslednú splátku vo výške 1/4 celkovej dohodnutej ceny. Všetci boli spokojní, majiteľ ušetril, kontrolór zarobil, dodávateľ bol rád že ostalo ticho a z ušetrených sa dali veci do poriadku.

Apropo:
...cca 1m od budovy v minimálnej hĺbke 50cm...
Informácie o vstupných inžinierskych sietiach sú len v tom zmysle že sú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.01.2013, 09:47 »

O tomto  - uzemňovacia sieť, sme sa bavili dávno, pradávno a dlho, veľmi dlho. Skúste to pohľadať a aj normy o tom píšu a dosť presne. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.01.2013, 10:32 »

realita je taka, ze vnutorne rozvody elektroinstala cie som robil sam (strojny inzinier co vela studoval internet). aj PD skutocneho stavu som zosmolil sam. Do tejto fazi som si na to trufol. na dalsie fazy uz samozrejme zavolam kvalifikovaneh o odbornika. Snad som vela zasadnych chyb neurobil. Objekt je trojpodlazny, chyba este dotahat kable v suterene. Hlavny rozvadzac je na prizemi a v suterene bude podruzny rozvadzac (privodny kabel 5Jx6).Hlavny privodny kabel je 5Jx10. elektrifikacia oblasti je nova cize je to TN-S minimalne uz od trafostanice. Budem vdacny ked sa niekto podujme mi ten skutocny stav skontrolovat podla prilozenych vykresov. Hlavne chcem overit dimenzie ochranneho pospajanie. Vsetky kable doplnkoveho pospajania su CY6 ( plyn, voda, kotol, vane). hlavny ochranny vodic je 16mm2(CY10+CY6 paralelne). Hlavny zemniaci vodic FeZn fi10 a zakladovy zemnic FeZn 40x3. Moze byt, alebo je to uuuuuuuplne spatne pretoze som to robil bez kvalifikacie?


* X01.jpg (241.63 KB, 2000x1339 - prohlédnuto 2922 krát.)

* X02.jpg (189.24 KB, 2000x1330 - prohlédnuto 1457 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.01.2013, 10:47 »

Tak toho kvalifikovanéh o odborníka, najskôr projektanta a potom revízneho technika ste si mali pozvať hneď na začiatku. To vám napíšu určite aj ďaľší. Čo ste urobili úplne zle to je to čo som už napísal. To ostatné sa dá dosť ťažko takto napísať. Naozaj vám to môže presne povedať alebo napísať niekto z tých dvoch alebo aj obaja. Držím palce, aby ste toho nemuseli prerábať veľa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.01.2013, 10:52 »

Tak toho kvalifikovanéh o odborníka, najskôr projektanta a potom revízneho technika ste si mali pozvať hneď na začiatku. To vám napíšu určite aj ďaľší. Čo ste urobili úplne zle to je to čo som už napísal. To ostatné sa dá dosť ťažko takto napísať. Naozaj vám to môže presne povedať alebo napísať niekto z tých dvoch alebo aj obaja. Držím palce, aby ste toho nemuseli prerábať veľa.

Pan garaj, ste velmi nekonkretny, vase prispevky su pre mna irelevantne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.01.2013, 10:58 »

tento web povazujem za zrozumitelnejs iu informacnu alternativu ku vsetkym normam a predpisom. Ked niekto napise ze vsetko je v normach tak co sa pytas, urcite nepochopil funkciu tohto webu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.01.2013, 11:08 »

vám by sa určite nepáčilo, keby vám niekto, napríklad aj ja (taký nekorektný starý uhundraný páprda) začal hovoriť, že ten váš stroj, ste predsa strojár, som ja alebo niekto z nás elektrikárov, urobil oveľa lepšie sám, aj keď by to nebolo vôbec pravda? Tu naozaj platí: Šuster drž sa kopyta. Urobiť si môžete čo uznáte za vhodné, len nechcite, aby vám požehnal niekto, to čo nie je úplne správne. Vidím, že ste chceli veľmi šetriť a to sa nemôže hlavne u elektriky.To je tá moja irelevantná pripomienka(Nie ste ešte aj právnik samouk)? Ja vám píšem, že všetko nie je správne ale ani všetko nie je zlé. Tak si nevymýšľajte o normách, určite ich viete naštudovať o tom sa nemusíme baviť. Ale ku tomu vás nikto nenúti. Na to sú naozaj ľudia kvalifikovaní v niečom menej v niečom viac. Toto je nezáväzné diskúzne fórum, ktoré vám v nijakom prípade nemôže dať záväzné stanovisko. To by ste mali vedieť. Vy chcete požehnanie na niečo, čo ste tzv. zbastlil a voči tomu sa bránia všetci správni remeselníci. Nielen ja. Držím vám naozaj palce, aby toho zlého bolo čo najmenej na prerábanie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.01.2013, 11:29 »

Ja nechcem pozehnanie (viem ze to mi nikto neda),  ale skor naopak. chcem aby mi niekto vytkol, ked vidi nieco v rozpore s normami, standardami. ale naozaj konkretne veci. neberiem vytknutie typu mal si si prizvat odbornika. Samozrejme ze v konecnom dosledku si tu elektroinstala ciu dam podpisat niekym kvalifikovanym . a chcem aj aby ta elektroinstala cia bola bezpecna. budem tam predsa byvat ja aj moje deti. Preto chcem mat co najviac informacii, ked to "dielo" predam do ruk cloveku co bude zapajat rozvodne skrine a cloveku co to pride nakoniec zrevidovat. Nemyslim si, ze ked som si tie kable tahal sam, tak som sa nezvratne prehresil proti bezpecnosti uzivania predmetnej elektroinstala cie. Koniec koncov existuje fotodokumentac ia ulozenia kablov a ta vykresova dokumentacia skutocneho stavu. Takze vyzivam este raz. Ked vydite konkretnu chybu, dajte vediet, ked nevidite, chvalit nemusite.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.01.2013, 11:46 »

Samozrejme ze v konecnom dosledku si tu elektroinstala ciu dam podpisat niekym kvalifikovanym .

Myslím, že p. Garajovi vadilo práve toto. Je to totiž také... ako by som povedal ...naše (slovenské, české,...). Proste, aby to stálo čo najmenej. Odborník sa po tom nájde... ...a nejako "sa to dorieši". Pes je zakopaný tam, že odborník by sa mal hľadať najprv. Po tom s ním skúšať dohodnúť, aby mi dovolil urobiť čo najviac sám. Nemyslím, že by to dakomu zásadne vadilo, že zákazník chce ušetriť. Je to normálna prirodzená vec bežného človeka.

Už v prvých príspevkoch + od p. Kleina bolo povedané všetko dôležité. Myslím, že aj celkom pekne. Ono aj to vytýkanie ktoré požadujete vám len tak nikto nedá, lebo na to už treba vyšší level vedomostí a "know-how" ktoré nikomu z neba nepadlo.

Stavbu už máte dosť ďaleko, no z ďaleka nie hotovú. Podľa mňa je teraz ideálny (skoro by som povedal najvyšší) čas na nájdenie dobrého elektrikára alebo RT. Príde, pokecáte a hádam aj dohodnete... Ak ho budete hľadať neskoro, tak už nemusí byť možnosť na solídnu nápravu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.