Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 9 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Moze sa HOP pripojit na jednu skusobnu svorku so zvodom bleskozvodu?  (Přečteno 89814 krát)
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.01.2013, 12:02 »

ono na tej stavbe sa medzitym predsalen nieco zmenilo. Je tam vyliaty poter, teda vsetky kable vedene podlahou su uz pod vrstvou betonu.

Ono aj to vytýkanie ktoré požadujete vám len tak nikto nedá, lebo na to už treba vyšší level vedomostí a "know-how" ktoré nikomu z neba nepadlo.

Pokial by sa tomto webe sa odbornici branili zdielat svoje know-how tak by nemal velky zmysel. Ale asi tomu tak je, pretoze z 80 percent citam prispevky "najdi si odbornika". vravte si co chcete nepresvedcite ma ze tato rada je ten hlavny "massage" tohto webu. Dakujem ludom ako tomas fuk, ktory su naozaj konkretny a naozaj z nich citit snahu byt vecny, konkretny, ochotny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 11.01.2013, 12:41 »

Debata zacala neberat porchny filozoficky charakter na ktory je nemam cas ani chut. preto prosim o odpoved na otazku:
Mozem novy obvodovy zemnic v tahat v jednom vykope spolu s inou sietou( voda, plyn, drenaz, odvod dazdovej vody)?
dalej prosim o vyjadrenie k dimenzii ochranneho pospajania ktore som popisoval vyssie (vid vykresy skutocneho stavu instalacie)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 11.01.2013, 12:50 »

som roztrzity a naposledy som nepripojil dokoncene verzie vykresov. takze tu su posledne verzie vykresov silnoprudovej elektroinstala cie na 1.NP a 2.NP. vykres 1.PP este nie je pripraveny, ani kablove rozvody v tejto zone este nie su instalovane


* A1.jpg (447.09 KB, 3000x2003 - prohlédnuto 555 krát.)

* A2.jpg (310.18 KB, 3000x2006 - prohlédnuto 926 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 11.01.2013, 13:53 »

Debata zacala neberat porchny filozoficky charakter na ktory je nemam cas ani chut...
...Dakujem ludom ako ********,  ktory su naozaj konkretny a naozaj z nich citit snahu byt vecny, konkretny, ochotny.
Tato snaha a ochota ovšem má své meze (dané časem a chutí dotyčných *****),  za nimiž by už měla nastoupit zodpovědná práce odborníka. Směrníky jste dostal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 11.01.2013, 14:00 »

Ok, dakujem za pomoc. Pochopil som. Odtial potial. Odpovedou na otazku ci mozem zemnic tahat s inou sietou by som asi ziadne tajne nezdielatelne ryzdo odborne know how nevytiahol, ale chapem to tak, ze ste so mnou stratili trpezlivost pretoze sa v tom vrtam a priliz.
Dakujem vsetkym
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 11.01.2013, 14:15 »

Kontrolní otázka - ve 2. NP je rozvod po obvodové zdi. Vycházejí tam potřebné vzdálenosti od součástí hromosvodové soustavy? Podle jako normy a jak je to vyhodnoceno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.01.2013, 14:24 »

Což o to, plánky máte zpracovaný pěkně. Zkuste oslovit některého se zde přítomných kolegů RT ze slovenska (Miro Révus, Dan Hudzik) a třeba jsou z vašeho okolí, a poradí vám co je a není špatně, co je ještě kde třeba udělat opravit. Pochopitelně za nějaký ten bakšiš.


PS: Ten skrytý svod z FeZn 10 jste si vymyslel sám nebo jste to někde odkoukal. Já jen, že bych se třebas přijel podívat, až to budete montovat a bude si nadávat jak to jde dobře Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.01.2013, 14:43 »

Kontrolní otázka - ve 2. NP je rozvod po obvodové zdi. Vycházejí tam potřebné vzdálenosti od součástí hromosvodové soustavy? Podle jako normy a jak je to vyhodnoceno?


na 2.NP je zasuvkovy rozvod  vedeny po podlahe popri obvodovych stenach. Najkratsia vzdialenost od zvodica bleskozvodu na hrubku obvodoveho muriva teda cca 40 cm. ( ide o krizovanie nie subeh). Je to malo? podla akej normy to ma byt vyhodnotene?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.01.2013, 14:50 »

PS: Ten skrytý svod z FeZn 10 jste si vymyslel sám nebo jste to někde odkoukal. Já jen, že bych se třebas přijel podívat, až to budete montovat a bude si nadávat jak to jde dobře Smích

slo to tazko,ale islo. vid vyssie prilozene foto
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 11.01.2013, 15:10 »

Och Jirko, ty nešťastné vzdálenosti. Je to samozřejmě všeobecný průšvih. Investor netuší co se za tím skrývá a vůbec ho nenapadá, že zde číhá nějaké nebezpečí. Ostatně, o tomto nebezpečí většinou nepřemýšlí ani montážník elektro, který se ujal montzážních prací elektroinstala ce. Ne že by nechtěl, on o tom ani neví, ale co ví jistě je to, že je naprostá zbytečnost držet se nějaké "přiblblé" projektové dokumentace. Vždyť je přeci zbytečná, kabely umí natahat každý jouda, že?
To, že nebezpečí přeskoku číhá u každého bližšího vedení u vedení hromosvodu neřeší, neví to, nepřemýšlí o tom. Když jsem na kontrolním dnu řešil s montérem skryté svody, které byly zadlabány přes armovaný věnec a nadokenní překlady, koukal na mě, jako když děcku vezmeš hračky. Když jsem se ho zeptal, proč se nedrží projektové dokumentace, jen suše polknul, utřel si pot z čela a po chvilce, když nabral sil, se jal bránit tím, že majitel to chtěl tak a tak a že zákazník je jeho pán.
Nedovedl mi pak však vysvětlit, jak ten pán přijde k tomu, že si pustil do domu někoho, kdo mu sice ve všem vyjde vstříc, ale na úkor bezpečnosti a kvality. HOPka pro něj byla zbytečností, přepěťovky majiteli vymluvil s tím, že je to drahá zbytečnost, která většinou stejně nezafunguje... ........no bodejď by zafungovala, když svévolně odstranil základní požadavky na systém.
No pak světe div se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
IM
« Odpověď #28 kdy: 11.01.2013, 15:21 »

elektrifikacia oblasti je nova cize je to TN-S minimalne uz od trafostanice
Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 11.01.2013, 15:26 »

Och Jirko, ty nešťastné vzdálenosti. Je to samozřejmě všeobecný průšvih. Investor netuší co se za tím skrývá a vůbec ho nenapadá, že zde číhá nějaké nebezpečí. Ostatně, o tomto nebezpečí většinou nepřemýšlí ani montážník elektro, který se ujal montzážních prací elektroinstala ce. Ne že by nechtěl, on o tom ani neví, ale co ví jistě je to, že je naprostá zbytečnost držet se nějaké "přiblblé" projektové dokumentace. Vždyť je přeci zbytečná, kabely umí natahat každý jouda, že?

A co tak dodat nejake voditko, kde se mohl tupy, hlupy a nevzdelany investor, ktory kazde jedno nebezpecenstvo s radostou odignoruje, doinformovat a zobrat na vedomie ake nebezpecenstvo to vlastne odignoroval?
myslim, ze vyjadrim nazor vacsiny investorov, ked poviem, ze ak by nam bolo kazde jedno riziko zodpovedne podane a vysvetlene tak by sme urcite neriskovali vylucenim nejakych dolezitych skutocnosti. Ja teda urcite nie. Pre mna je bezpecnost priorita c.1. A verim tomu ze pre svoju bezpecnost urobim viac, ked si co to nastudujem a urobim sam, ako ked si na stavbu zavolam nejakeho "odbornika s papierom" a slepo mu budem doverovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 11.01.2013, 15:28 »

Šok

napisal som nieco zle? poucte ma prosim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 11.01.2013, 15:35 »

A co tak dodat nejake voditko, kde se mohl tupy, hlupy a nevzdelany investor, ktory kazde jedno nebezpecenstvo s radostou odignoruje, doinformovat a zobrat na vedomie ake nebezpecenstvo to vlastne odignoroval?

Co se týče problematiky ochrany před atmosférickou elektřinou a přepětím (hromosvody) tak začněte na www.kniska.eu

napisal som nieco zle? poucte ma prosim

Možná ano, možná ne. Nepředpokládám že je síť u vaše domku provedena jako TN-S, súíše to bude TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.01.2013, 15:41 »

Možná ano, možná ne. Nepředpokládám že je síť u vaše domku provedena jako TN-S, súíše to bude TN-C

Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 11.01.2013, 15:47 »

A co tak dodat nejake voditko, kde se mohl tupy, hlupy a nevzdelany investor, ktory kazde jedno nebezpecenstvo s radostou odignoruje, doinformovat a zobrat na vedomie ake nebezpecenstvo to vlastne odignoroval?
myslim, ze vyjadrim nazor vacsiny investorov, ked poviem, ze ak by nam bolo kazde jedno riziko zodpovedne podane a vysvetlene tak by sme urcite neriskovali vylucenim nejakych dolezitych skutocnosti. Ja teda urcite nie. Pre mna je bezpecnost priorita c.1. A verim tomu ze pre svoju bezpecnost urobim viac, ked si co to nastudujem a urobim sam, ako ked si na stavbu zavolam nejakeho "odbornika s papierom" a slepo mu budem doverovat
Vy jste vyloučil důležité skutečnosti tím, že jste se rozhodl, že po přečtení rad na internetu jste natolik erudovaný, že si můžete naprojektovat i provést elektroinstala ci ve svém rodinném domě sám bez odborníků. Teď jste zjistil, že to není tak úplně jednoduché, jak jste si myslel, ale ještě jste nepřišel na to, že si za to můžete jen a jen vy sám, a pokoušíte se tu hodit vinu na nějakého imaginárního nepřítele, který vám měl rizika předkousat a předložit tak, abyste je mohl pochopit. Takhle svět ale nefunguje (naštěstí) a svoje kaštany si vytahujte z ohně sám.
Nikdo neříká, že máte všem slepě věřit, ale odpovězte si na otázku: kdo nevytvořil vývod zemniče pro HOP? atd. atd.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 11.01.2013, 15:48 »

Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?
Ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #35 kdy: 11.01.2013, 15:57 »

Elektrifikacia bola robena v roku 2011 vymenou trafostanice za vykonovo vyssiu a od nej tahane nove kable v zemi k novym parcelam. ani za tychto podmienok nie je predpoklad ze je to TN-S ?

Ještě jsem neviděl, že by distributor provedl distribuční vedení z trafa vn/nn, v případě kabelového zemního vedení, v síti TN-S. To znamená že by tahal kabel řekněme AYKY 5J x 150mm2. Čili tři fázové vodiče, vodič střední „N“,  a vodič PE. ??
Pokud mě paměť neklame, vždy byl rozvod z trafa proveden jako síť TN-C.  V případě zemního kabelového vedení AYKY 4 x 150mm2. Tři fázové vodiče a vodič PEN. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.