Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200..... Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
TO: Palán
Ochranu před nebezpečným dotykem s živými částmi v oblasti "instalací" řeší tyto dvě normy.
1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 "rozvaděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče"
čl. 7.4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
2) ČSN EN 50274 "rozvaděče nn- Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí"
čl. 7 Požadavky
PS: Norma
1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 bude nahrazena od 09-2014 novou ČSN EN 61439-1