Název: Dle které normy je nutné označovat obvody před HV v el. rozv. (přívodní svorky)? Přispěvatel: Josef Palán 31.08.2012, 10:46 Dle mého názoru by měly být obvody před hlavním vypínačem (přívodní svorky atd.) označeny a měly by mít samostatný kryt. (Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200. V ČSN EN 60204-1 ed.2, která je náhradou, jsem toto však již nenašel.) Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
Název: Re: Dle které normy je nutné označovat obvody před HV v el. rozv. (přívodní svorky)? Přispěvatel: Martin Kurka 31.08.2012, 17:34 Vážený pane Paláne,
odpovím pouze co se týče strojních zařízení. ČSN EN 60204-1 ed.2 opět ukázala, jak se dříve jasné a v jednom článku nalezitelné pokyny normy rozletují do různých článků jak broky rozstřelení asfaltoví holubi. A jak bez toho, aniž by se stal každý specialistou na "svou" normu v ní dnes těžko nachází dříve jasné pokyny. A to u strojních zařízení se to zatím příliš moc nerozprskává do jiných norem a "podnorem". Článek 5.1 doporučuje ukončení napájecích vodičů na svorkách hlavního vypínače. Článek 5.3.5 - Obvody představující výjimku dává povinnost - štítku u hlavního vypínače - povinnost stítku u obvodu / prostorového oddělení / oranžového vodiče (doporučeně dle čl.13.2.4.) U těchto obvodů musí být splněna aspoň jedna z těchto 3 podmínek. Do těchto obvodů se musí počítat i ochrana proti atmosférickému a spínacímu přepětí, protože ta musí být dle čl 7.9 připojena ke vstupním svorkám hlavního vypínače. Další rozptýlené informace jsou v čl.6.21.2 za Poznámkou 2 se píše ...Všechny části, které jsou stále živé po vypnutí odpojovacího přístroje... o povinném krytí IP2X nebo IPXXB, o označení značkou blesku v trojúhelníku dle 16.2.1 atd. A hlavně je tam, že z toho jsou vyňaty napájecí svorky hlavního vypínače, pokud je tento vypínač namontován samostatně ve zvláštním krytu. Tudíž, není-li v samostatném krytu, krytí svorek IP2X a označovací blesk být musí. Vše platí, pokud nemáte blokaci krytů (vypnutí při otevření dveří rozvaděče). Povinný zvláštní kryt svorek v této normě nenajdete. Pro zvýšení krytí velkých svorek na IP2X vyrábí všichni výrobci svorek přídavné plastové překrývací štítky s oním bleskem v trojúhelníku. Co se týče obvodů před hlavním vypínačem u nestrojních věcí vám poradí nejlépe kolegové normoznalci - Illek, Beláň... Název: Re: Dle které normy je nutné označovat obvody před HV v el. rozv. (přívodní svorky)? Přispěvatel: Štefan Beláň 31.08.2012, 18:36 Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200..... Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel. TO: Palán Ochranu před nebezpečným dotykem s živými částmi v oblasti "instalací" řeší tyto dvě normy. 1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 "rozvaděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče" čl. 7.4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 2) ČSN EN 50274 "rozvaděče nn- Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí" čl. 7 Požadavky PS: Norma 1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 bude nahrazena od 09-2014 novou ČSN EN 61439-1 Název: Re: Dle které normy je nutné označovat obvody před HV v el. rozv. (přívodní svorky)? Přispěvatel: IM 01.09.2012, 00:06 Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel. Proč řešíte v revizi rozvaděč? Jedná se o výrobek. :-[Název: Re: Dle které normy je nutné označovat obvody před HV v el. rozv. (přívodní svorky)? Přispěvatel: Jan Alin 01.09.2012, 12:04 Proč řešíte v revizi rozvaděč? Jedná se o výrobek. :-[ Řekl bych že proto, že má nějakou závadu. Vše v instalaci je výrobek, co pak vlastně při revizi řešíte když vynecháte výrobky? Zbývá sekretářka. ;) |