Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
Petr Doležal:
Tuto větu z ČSN 33 2130, ed.2 chápu takto:
3) Na obvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém jádru
(alternativně v koupelně a WC) a v kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky pro pračku, elektrického
sporáku, popřípad dalších spotřebičů, které je nutno připojit na samostatný obvod.
Nic mi nebrání, abych pojem bytové jádro nezredukoval pouze na koupelnu + ev.světlo na WC.
Marián K:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.08.2012, 21:28
Takový jistič neznám, uvedl byste typ?
http://www.bonega.cz/elektro/index.htm
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: tatahub 19.08.2012, 15:41
Koupelna (obvyklých rozměrů) se nepočítá mezi místnosti, ale mezi příslušenství, proto žádné zásuvky tahat ze světel.
Tak to slyším poprvé. Můžete uvést zdroj?
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 19.08.2012, 11:52
Opravdu?
Další ukázka toho, jak norma dokáže z jistého úhlu pohledu odporovat sama sobě!
V tabulce 6 jsou uvedeny příklady zásuvek jištěných 10A, ale je to pro určité konkrétní využití.
Standardní zásuvkový okruh by měl by měl mít jištění 16A.
Daniel Hudzík:
V tomto momente by mal nastúpiť zdravý rozum. Aké nebezpečenstvo hrozí od zásuvky za RCD, istenej 10A, napojenej zo svetla, ktorá "uvidí" maximálne holiaci strojček?