Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?

<< < (3/5) > >>

Petr Doležal:
Tuto větu z ČSN 33 2130, ed.2 chápu takto:
3) Na obvod pro bytové jádro se připojí osvětlení, zásuvky a pevně připojené spotřebiče v bytovém jádru
(alternativně v koupelně a WC) a v kuchyňské sestavě, s výjimkou zásuvky pro pračku,  elektrického
sporáku, popřípad dalších spotřebičů, které je nutno připojit na samostatný obvod.

Nic mi nebrání, abych pojem bytové jádro nezredukoval pouze na koupelnu + ev.světlo na WC.

Marián K:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.08.2012, 21:28

Takový jistič neznám, uvedl byste typ?


http://www.bonega.cz/elektro/index.htm

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: tatahub  19.08.2012, 15:41

Koupelna (obvyklých rozměrů) se nepočítá mezi místnosti, ale mezi příslušenství, proto žádné zásuvky tahat ze světel.

Tak to slyším poprvé. Můžete uvést zdroj?

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  19.08.2012, 11:52

Opravdu?

Další ukázka toho, jak norma dokáže z jistého úhlu pohledu odporovat sama sobě!

V tabulce 6 jsou uvedeny příklady zásuvek jištěných 10A, ale je to pro určité konkrétní využití.
Standardní zásuvkový okruh by měl by měl mít jištění 16A.

Daniel Hudzík:
V tomto momente by mal nastúpiť zdravý rozum. Aké nebezpečenstvo hrozí od zásuvky za RCD, istenej 10A, napojenej zo svetla, ktorá "uvidí" maximálne holiaci strojček?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana