Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?

<< < (19/26) > >>

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  10.08.2012, 10:32

Bohužel metoda zvyšování impedance má při ochraně proti blesku jedno technické omezení - bleskový výboj je poháněn takovým napětím, že si cestu najde vždycky, impedance neimpedance. Vodivou cestu si vytvoří sám, ionizací.
Proto ochrana před bleskem je založena na dvou základních principech - co nejkratší a nejvodivější cestou ho svést do země, a vše v okolí (nejen) lidí spojit na stejný potenciál. Může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, ale dokud nevymyslíte něco lepšího, nic s tím nenaděláte.

(jednicka)
Zjednodušeně:
Domnívat se, že když nemáme uzemněno my, nemá uzemněno blesk je zcela mylné.

Nicméně tato debata sklouzla do teoretických rovin, pokud nebude na trhu výrobek, který by dokázal spolehlivě "pospojit" i vodu v trubkách s ekv. vyrovnáním bude zřejmě nekonečná.
Pospojení pouhé baterie, jejíž části jsou stále ve větší míře plastové na plastové potrubí osobně považuji za mírně horší variantu, nežli její nepospojení.
Obecně vidím jako velkou chybu dívat se na potenciálové vyrovnání jako pouhý nutný nepříjemný doplněk vlastní instalace, systém pospojení by měl být chápán coby samostatná instalace (systém) s promyšlením veškerých niancí předností či rizik jeho konkrétní realizace.

zerotest:
To:Robert Jedek
Na internetu najdete video záběry, kdy blesk udeří do vodní hladiny a to jak slané, tak i sladké vody. Opravdu si myslíte, že blesk neprolétne vodou jen proto, že je v tenké trubce? Ta hranice 100kohmů je odkud?
To:Petr M
Když budete sekat u domu, tak spíš udeří do mnohem vyššího domu a vás zabije krokové napětí. Kde se dočtu tu vaši statistiku? Prosím odkaz.
To: Fuk Tomáš  10:32  8) 8) 8)

Lubomír Jindra:
Citace: zerotest  10.08.2012, 07:57

To:Lubomír Jindra
Máte uvedeno, že jste RT.
Jste si jistý, že nepospojování ničeho s ničím je lepší i v tom imaginárním vámi vymyšleném příkladě a jako nejlepší důvod pro zpochybňování pospojování jako takového?
To:Alois Kadlík
Pokud chcete někomu oponovat, tak alespoň čtěte pořádně jeho příspěvky.
Přečtěte si ještě jednou první větu z mého předchozího příspěvku.

Velmi jste mě pobavil  :) Zkuste také pořádně číst příspěvky jak doporučujete ostatním, než napíšete nesmysl.  :)
Dále je velice vtipné  :) že jste použil slůvka "imaginární" a "vymyšlený" (ještě by k nim slušelo slůvko "teoretický"),  což jsou základní argumentační pilíře všech absolutních "pospojovačů"  ;) (Doufám že zítra nebudu mít pod autem bombu  ;) nic ve zlém vážení pospojovači  (poklona)  ;))


Citace: Fuk Tomáš  10.08.2012, 10:45

To ale popisujete situaci, kdy po PEN přijde do domu přepětí v řádu 10 kV a nebezpečné dotyku jsou v tu chvíli např. všechny elektrospotřeb iče, nejen ta vodovodní baterie. Ano, takový dům bez HOP a vlastního zemniče, se starou shnilou elektroinstala cí, skrývá mnohá rizika.

Ani ne. :) PEN je spojený s HOP, vše je spojeno s přizeměním hromosvodu, vše je spojeno se vším.... Do tohoto systému může přijít napěťový impusl přeci odkukoli, třeba z hromosvodu (což se občas může stát :) ) a tento jeden "potenciál" je pak všude, na všech pospojených vodivých částí. Potenciál "té podlahy v koupelně" se jistě vlivem okolního uzemnění (které zrovna pracuje  ;)) také zvedne, ale ne úplně, je to prostá dělička napětí  :)

Jinak plně souhlasím, idelání samozřejmě je nový dům s řádně provedeným neaktivním  ;) hromosvodem a s řádně instalovanou ochranou proti přepětí s řádně provedeným a pravidelně revidovaným uzemněním... na jeden takový připadá v ČR asi tak dalších 500 které větší část z uvedeného nesplňují. Bohužel. Lidé jsou zřejmě velmi odolní tvorové  :)

Robert Jedek:
Citace: zerotest  10.08.2012, 14:53

To:Robert Jedek
Na internetu najdete video záběry, kdy blesk udeří do vodní hladiny a to jak slané, tak i sladké vody. Opravdu si myslíte, že blesk neprolétne vodou jen proto, že je v tenké trubce? Ta hranice 100kohmů je odkud?

Paranoia mě zatím nedostihla :) a nepleťte si to potrubí se svodem, 100 kΩ je normová hodnota.

Fuk Tomáš:
Citace: Robert Jedek  10.08.2012, 20:49

100 kΩ je normová hodnota

Z normy pro ochranu před bleskem?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana