Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra 09.08.2012, 18:39
Situace: koupelna v přízemí nepodsklepené budovy ve starší zástavbě, to znamená mizerná izloace podlahy, jestli vůbec nějaká, kterou tvoří vlhký beton, žádné uzemnění v základech. Voda v plastu, baterie pospojená, vana akrylát.
Úvaha: V případě úderu blesku a proniknutí jeho potenciálu (částečného) do elektroinstala ce budovy, bude mít podlaha pravděpodobně nebezpečně jiný potenciál, než pospojená vodovodní baterie, jiný potenciál než HOP. Kdyby baterie pospojená nebyla, tak v tomto konkrétním případě by to pravděpodobně zvýšilo její bezpečnost, protože její potenciál se od potenciálu podlahy tak nevzdálí.
To ale popisujete situaci, kdy po PEN přijde do domu přepětí v řádu 10 kV a nebezpečné dotyku jsou v tu chvíli např. všechny elektrospotřeb iče, nejen ta vodovodní baterie. Ano, takový dům bez HOP a vlastního zemniče, se starou shnilou elektroinstala cí, skrývá mnohá rizika.
Marián.K:
Citace: Fuk Tomáš 10.08.2012, 10:32
- bleskový výboj je poháněn takovým napětím, že si cestu najde vždycky, impedance neimpedance. Vodivou cestu si vytvoří sám, ionizací.
Niekoľko MV pri vzniku, ťažko merať :).
Robert Jedek:
Tak se nám debata opět trochu odchýlila od tématu :)
Dívám se na to trochu jednodušeji, cizí vodivá část musí být zahrnuta do doplňujícího ochranného pospojování, je-li schopna přivést potenciál.
≤ 100 kΩ ano
> 100 kΩ ne
Ochranu před bleskem u vodovodní baterie neřeším.
Alois Kadlík:
Citace: Fuk Tomáš 10.08.2012, 10:45
To ale popisujete situaci, kdy po PEN přijde do domu přepětí v řádu 10 kV a nebezpečné dotyku jsou v tu chvíli např. všechny elektrospotřeb iče, nejen ta vodovodní baterie. Ano, takový dům bez HOP a vlastního zemniče, se starou shnilou elektroinstala cí, skrývá mnohá rizika.
Toto je právě to, co mi vadí.
Velké většině starších domů, která nemá vůbec shnilou instalaci a svůj zemnič je
přiváděno po vodiči PEN přepětí a nikomu to nevadí.
Petr M:
Jenomže ono zavlečení bleskoproudu trubkama (nebo jeho odvedení) je co do vodivosti na úrovni vlhké zdi. A tam nikdo kovovou síťku připojenou na HOP taky nedává.
Statisticky je větší šance, že člověka blesk sejme při sekání zahrady, než skrz kohoutek v koupelně (norm)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana