Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?

<< < (18/26) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra  09.08.2012, 18:39

Situace: koupelna v přízemí nepodsklepené budovy ve starší zástavbě, to znamená mizerná izloace podlahy, jestli vůbec nějaká, kterou tvoří vlhký beton, žádné uzemnění v základech. Voda v plastu, baterie pospojená, vana akrylát.

Úvaha: V případě úderu blesku a proniknutí jeho potenciálu (částečného) do elektroinstala ce budovy, bude mít podlaha pravděpodobně nebezpečně jiný potenciál, než pospojená vodovodní baterie, jiný potenciál než HOP. Kdyby baterie pospojená nebyla, tak v tomto konkrétním případě by to pravděpodobně zvýšilo její bezpečnost, protože její potenciál se od potenciálu podlahy tak nevzdálí.

To ale popisujete situaci, kdy po PEN přijde do domu přepětí v řádu 10 kV a nebezpečné dotyku jsou v tu chvíli např. všechny elektrospotřeb iče, nejen ta vodovodní baterie. Ano, takový dům bez HOP a vlastního zemniče, se starou shnilou elektroinstala cí, skrývá mnohá rizika.

Marián.K:
Citace: Fuk Tomáš  10.08.2012, 10:32

- bleskový výboj je poháněn takovým napětím, že si cestu najde vždycky, impedance neimpedance. Vodivou cestu si vytvoří sám, ionizací.


Niekoľko MV pri vzniku, ťažko merať  :).

Robert Jedek:
Tak se nám debata opět trochu odchýlila od tématu  :)
Dívám se na to trochu jednodušeji, cizí vodivá část musí být zahrnuta do doplňujícího ochranného pospojování, je-li schopna přivést potenciál.

≤ 100 kΩ ano
> 100 kΩ ne

Ochranu před bleskem u vodovodní baterie neřeším.

Alois Kadlík:
Citace: Fuk Tomáš  10.08.2012, 10:45

To ale popisujete situaci, kdy po PEN přijde do domu přepětí v řádu 10 kV a nebezpečné dotyku jsou v tu chvíli např. všechny elektrospotřeb iče, nejen ta vodovodní baterie. Ano, takový dům bez HOP a vlastního zemniče, se starou shnilou elektroinstala cí, skrývá mnohá rizika.


Toto je právě to, co mi vadí.
Velké většině starších domů, která nemá vůbec shnilou instalaci a svůj zemnič  je
přiváděno po vodiči  PEN přepětí a nikomu to nevadí.

Petr M:
Jenomže ono zavlečení bleskoproudu trubkama (nebo jeho odvedení) je co do vodivosti na úrovni vlhké zdi. A tam nikdo kovovou síťku připojenou na HOP taky nedává.

Statisticky je větší šance, že člověka blesk sejme při sekání zahrady, než skrz kohoutek v koupelně  (norm)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana