Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?

<< < (3/6) > >>

František Janeček:
V tom případě bych sekundár určitě jistil, protože na propojovacím vedení může dojít při poškození ke zkratu a tím k poškození trafa. :)

Peter Petrík:
No to navrhujem aj ja. Ale mna by zaujimalo ktora norma odporuca istenie sekundarneho vinutia transformatora aby som to vedel zdovodnit prevadzkovatel ovi stroja.


Citace: František Janeček  17.05.2012, 10:52

V tom případě bych sekundár určitě jistil, protože na propojovacím vedení může dojít při poškození ke zkratu a tím k poškození trafa. :)

IM:
Citace: Peter Petrík  17.05.2012, 10:58

No to navrhujem aj ja. Ale mna by zaujimalo ktora norma odporuca istenie sekundarneho vinutia transformatora aby som to vedel zdovodnit prevadzkovatel ovi stroja.

Zdůvodnit to můžet negací dotazu. Je snad někde stanoveno, že se jistit nemusí (pomíjím zkratuvzdorné tr.)? :D

Jaroslav Burda:
Také by krom vinutí trafa bylo jištěno propojovací vedení.
Viz ČSN 33 2000 - 4- 43:Ochrana před nadproudy a též ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům.pdf

Jiří Buben:
I kdyby byl transformátor součástí stroje, tak se lze odvolat na EN 60204-1. V članku 7 jsou  uvedeny podmínky co se na stroji musí jistit. Z hlavy to přsnĕ neodcituji, ale obvody stroje se musí jistit proti nadproudům, což je uvedeno hned na začátku článku 7.. Další odstavce článku 7 podrobnĕji rozvádĕjí pro různé spotřebiče.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana