Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?

<< < (6/6)

P. Mužík:
Citace: Jiří Buben  17.05.2012, 07:39

Obecnĕ se transformátory musí jistit z důvodu omezení oteplení vinutí způsobené zkratem nebo přetížením na sekundární stranĕ, které by přesáhlo povolenou mez dle třídy izolace. Druh a velikost jištĕní doporučuje výrobce. Nĕkdy je jištĕní na sekundární stranĕ jedinou cestou, protože zapínací magnetizační proud může být dosti značný a jistíci prvek, který přežije tyto zapínací proudy nemusí trafo chránit při zkratu či ořetížení. Jistit sekundární stranu transformátoru lze jen doporučit a to dle doporučení výrobce. Mĕřicí transformátory proudu se na sekundární stranĕ jistit nesmí.


Potěšil jste mne, že víte něco o zapínacích proudech transformátorů . Většina projektantů o tom nemá bohužel ani páru. Ale u silových transformátorů (distribučních i průmyslových) je transformátor chráněn proti přetížení teplotními čidly, ne klasickým jištění. To slouží až k jištění kabelu na vývodu. Takže jištění sekundáru transformátoru nestanoví výrobce (ani nedoporučuje).

Rozmahel Vladimír:
Každý distribuční transformátor má svůj hlavní jistič v hlavním rozvaděči trafostanice, jištění je i pojistkami na primáru.
HJ trafa musí být optimálně zvolen k zatižitelnosti trafa. Tím je sekundár jištěn nebo ne? Pokud by nebylo jištění nutné s ohledem na automatické odpojení, mohla by na sekundáru být použita např. dvojitá izolace. To ale není náš případ.

Miroslav Janča:
Obecně u zkratově neodolného oddělovacího transformátoru určuje výrobce transformátoru způsob jištění podle ČSN EN 61558-2-1 čl. 15.4.
Typ, hodnota a charakteristik a jistícího prvku by měla být na štítku transformátoru .
V tomto případě, kde je transformátor součástí stroje, je s nějvětší pravděpodobnos tí příslušné jištění v obou sekundárních obvodech zabudované ve vlastním zařízení.  Pro jistotu bych to zkontroloval.

Vladimír Huba:
Sekundárne vinutie transformátora sa istiť nedá. Sekundárna strana áno. (To len k zneniu vašej otázky).

Je potrebné posúdiť umiestnenie transformátora voči strojom, zvlášť spôsob inštalácie a dĺžku vývodného vedenia sekundárnej strany. Za istých okolností (podmienok),  ktoré sú uvedené v STN 33 2000-4-43 a 4-473 možno istenie vynechať. Ak podmienky nemožno splniť, musí byť istenie sekundárnych vývodov v blízkosti transformátora . Pri zdôvodnení sa môžete odvolať na uvedené normy. O prúdových hodnotách istiacich prvkov sa baviť nemusíme.
Predpokladám, že oba stroje majú svoje rozvádzače, kde sú odistené ich obvody a zriadená vzájomná komunikácia.
Tiež treba dať pozor na prevedenie funkcie central (total)-stop.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana