Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?

(1/6) > >>

Peter Petrík:
Ktora norma prikazuje, ze sa musi istit sekundarne vinutie transformatora? >:(

Miroslav Minařík:
Citace: Peter Petrík  16.05.2012, 19:19

Ktora norma prikazuje, ze sa musi istit sekundarne vinutie transformatora? >:(


Vyjadřujme se prosím přesně.
Žádná norma nic nepřikazuje, ale doporučuje.

Jirka Š. Svejkovský:
Jakého transformátoru? Distribučního, ovládacího, autotrafa, SELV/PELV ...?

Jiří Buben:
Obecnĕ se transformátory musí jistit z důvodu omezení oteplení vinutí způsobené zkratem nebo přetížením na sekundární stranĕ, které by přesáhlo povolenou mez dle třídy izolace. Druh a velikost jištĕní doporučuje výrobce. Nĕkdy je jištĕní na sekundární stranĕ jedinou cestou, protože zapínací magnetizační proud může být dosti značný a jistíci prvek, který přežije tyto zapínací proudy nemusí trafo chránit při zkratu či ořetížení. Jistit sekundární stranu transformátoru lze jen doporučit a to dle doporučení výrobce. Mĕřicí transformátory proudu se na sekundární stranĕ jistit nesmí.

Peter Petrík:
Ide o transformator ktory ma na primare 3X400V a sekundar je 3X200V a 1X100V
vykon je 5kVA.

Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.05.2012, 06:58

Jakého transformátoru? Distribučního, ovládacího, autotrafa, SELV/PELV ...?

Navigace