Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Uzemnit koax od antény?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Uzemnit koax od antény?  (Přečteno 38981 krát)
Filip73
« kdy: 28.12.2011, 20:54 »

Anténa je nad střechou na nosné trubce, která je napojena na svod hromosvodu (podle ČSN 34 1390) Od antény vede koaxial pod střechu až k TV. Antenní krabička není vodivě spojena s anténou, tudíž není spojena ani s hromosvodem. Tady je otázka. Uzemnit nějak ten koaxial?

Napadly mne možnosti:   
1. Kousek od antény(pod střechou) se napojit vodičem na opletení koaxu a spojit to s uzemněným stožárem.
2. Vyvést PE vodič a spojit to s tím opletením.
   
Jak (ne)řešíte uzemnění takových zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2011, 13:22 »

Pokud je na střeše spojena neživá část elektrického zařízení (stínění koaxu) s jímací soustavou, má být postupováno podle článku č.114 ČSN 34 1390.
Pokud dojde k propoji mezi hromosvodem, musí být propojeno i pospojování se zemnící soustavou jímací soustavy.
Na vstupní vodiče je třeba nasadit svodiče bleskových proudů.
Postup je stejný ať je řešen podle normy ČSN 34 1390 či řady norem ČSN EN 62305.
Pokud nebudou svodiče i na ostatních vodičích v úrovni vstupu koaxu pod střechu, nebude to funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.12.2011, 19:12 »

...
Pokud nebudou svodiče i na ostatních vodičích v úrovni vstupu koaxu pod střechu, nebude to funkční.

Snad máš pravdu.
Ale na rozdíl od měření impedance smyčky a posouźení správného dimenzování jistiičů, na rozdíl od přezkoušení a změření proudového chrániče, v ochraně před bleskem a přepětím je třeba věřit, dodržet jistá pravidla, ale "změřit účinnost ochrany" je problém a tak toho dost zneužívají někteří jedinci, kteří se snaží vydělávayt právě na tom, že něco se špatně "předvádí"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
J.Patúc
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2011, 19:45 »

Anténa je nad střechou na nosné trubce, která je napojena na svod hromosvodu (podle ČSN 34 1390) Od antény vede koaxial pod střechu až k TV.
Nebolo by lepšie získavať TV signál z paraboly pripevnenej na bočnú stenu domu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip73
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2011, 20:26 »

Díky za odpovědi.


Pokud je na střeše spojena neživá část elektrického zařízení (stínění koaxu) s jímací soustavou, má být postupováno podle článku č.114 ČSN 34 1390.
Pokud dojde k propoji mezi hromosvodem, musí být propojeno i pospojování se zemnící soustavou jímací soustavy.
Na vstupní vodiče je třeba nasadit svodiče bleskových proudů.


   
Ty první řádky jsem nepochopil.
Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Jimací soustava je propojena se svodem i s zemnicí soustavou

Kvalitní svodiče přepětí jsou dost drahá záležitost. Našel jsem i nějaké za pár korun, ty ale asi budou fungovat do doby, než uhodí blesk do antény.

Nebolo by lepšie získavať TV signál z paraboly pripevnenej na bočnú stenu domu?


Signál ze satu je taky možnost, ale pozemní cestou je nabídka lepší Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.12.2011, 20:42 »

Vy nemáte koax spojen s anténou?To je ta anténa odizolována?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Filip73
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2011, 20:47 »

Ve většině případů je koax připojen na zářič, který se zbytkem antény není vodivě spojen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.12.2011, 20:53 »

Jaký je to typ antény?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Filip73
« Odpověď #8 kdy: 29.12.2011, 21:15 »

Širokopásmová Yagi (Color Super XL91BL)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.12.2011, 21:25 »

Ta má opravdu izolováný zářič na to jsem zapoměl,protože většina antén které jsem montoval měla připojený koax na konstrukci tak se omlouvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Filip73
« Odpověď #10 kdy: 29.12.2011, 21:35 »

Ano, některé jsou spojeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.12.2011, 21:44 »

... Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Jimací soustava je propojena se svodem i s zemnicí soustavou

Celá ta soustava dohromady (půlvlnný dipól nebo skládaný dipól + reflektor za dipólem + direktory před dipólem) je anténa. Půlvlnný dipól (i skládaný) má uprostřed uzel (nulu) napětí a maximum proudu.
A s tím dipólem máte vodivě propojen střední vodič.
U Yagi antény není nutné, aby jednotlivé komponenty byly vodivě propojeny, na rozdíl například od logaritmicko - periodické antény.

Nicméně dipól je vodivá součást nad střechou a blesk se nemusí trefit zrovna do hromosvodu
(ono z té výšky a  při té rychlosti to má těžké),  takže se může minout a udeřit do dipólu
... spojeného se středním vodičem ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.12.2011, 21:52 »

Ona ta izolace je v řádu několika málo kV, takže při zásahu bleskem je to stejné jako propojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Filip73
« Odpověď #13 kdy: 29.12.2011, 22:07 »


Nicméně dipól je vodivá součást nad střechou a blesk se nemusí trefit zrovna do hromosvodu
(ono z té výšky a  při té rychlosti to má těžké),  takže se může minout a udeřit do dipólu
... spojeného se středním vodičem ...


Na to se právě ptám.

Ona ta izolace je v řádu několika málo kV, takže při zásahu bleskem je to stejné jako propojení.

Jasně, takže tam jsou na místě ty svodiče přepětí. Které typy na toto jsou třeba u DEHNu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 29.12.2011, 22:10 »

Jasně, takže tam jsou na místě ty svodiče přepětí. Které typy na toto jsou třeba u DEHNu?
Top bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd.,  pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Filip73
« Odpověď #15 kdy: 29.12.2011, 22:24 »

A oddálený jímač by nebyl lepší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #16 kdy: 29.12.2011, 22:35 »

A oddálený jímač by nebyl lepší?
Asi ano, ale opět :
To bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd.,  pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Hr
« Odpověď #17 kdy: 29.12.2011, 22:46 »

A oddálený jímač by nebyl lepší?
Co mám občas možnost na střechách vidět, tak "instalatéři antén" (TV/WiFi...) jsou většinou rádi že ji nacpou na jakoukoliv trubku +/- držící ve střeše svisle (alespoň do prvního silnějšího větru) a vztyčovat vedle nový a vyšší kotevní bod pro oddálený hr. je už sci-fi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100