Dostal sem v praci takovy spek se kterym si nevim moc rady (nikdy sem tuto problematiku neresil).

Mam za ukol navrhnout venkovni vedeni nn. Jedine co mam od vyvolatele stavby je znamy kabel AES 4x95, ktery bude nahrazovat soucasne vedeni AlFe 4x35. Kdyz bude dochazet k vymene AlFe za AES budou se menit i tri podperne body (betonove sloupy). Predpokladam ze za stejne typy jako jsou stavajici, tedy na konci vetve JB 9/6 (9m, 6kN) a uprostred JB 9/3. A ted se dostavam k jadru problemu.

Jak mam jednoduse spocitat, overit, ze sloupy jsou spravne nadimenzovane (rozumej nespadnou, nevyhnou se atp.)? Predpokladam ze tíha kabelu AES 4x95 bude vetsi jak tiha AlFe 4x35  a tedy budou sloupy vice namahany na tah.

Nevi nekdo o nejake "kucharce" pro tento problem. Pripadne nejakou srozumitelnou normu podle ktere se to dá spocitat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.09.2011, 19:00 »

Tu kuchařku, jak říkáte, vydal výrobce kabelu ENSTO a jmenuje se Montážní tabulky pro vodiče AES.
Zodpoví vám na tahy, průvěsy v závislosti na délce pole a teplotě a další parametry vedení.
Pokud jde o sloupy, i ty mají výrobcem stanovenou velikost základů, při které jsou zaručeny jejich vlastnosti, neboli se nenakloní či nevyvrátí. (neříkám nezlomí, tam je příčina jinde Mrknutí )

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.09.2011, 05:33 »

Pro dimenzování podpěrných bodů a vedení slouží prográmek MONTY od EGÚ Brno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mleko
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2011, 12:34 »

,  tabulku základů sem získal ze standardu ČEZ Distribuce.

Hned zkusim zavolat do firmy ENSTO a poinformovat se na tu tabulku.

Předem vám moc  poklona  za informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mleko
« Odpověď #4 kdy: 25.09.2011, 16:51 »

,  v příloze přikládám montážní tabulky pro vodiče AES.

Nikdy nevíte kdy se vám to bude hodit.


* ENSTO_-_Izolovane_vedeni_NN_-_podklady_2007.pdf (580.1 KB - staženo 8634 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mleko
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2011, 17:23 »

,  tak se ještě jednou hlásím o radu.

Stáhnul jsem si demo verzi programu MONTY a zadal do něj hodnoty z Montážních tabulek fy. ENSTO, snad dobře (viz. příloha). Ve druhé příloze je náčrt vedení, které řeším. Vzhledem k tomu, že mi hodnoty z programu MONTY nesouhlasí s montážní tabulkou od fy. ESNTO. Tak jednoduchá otázka:

Jsou PB správně navrženy vzhledem k vrcholovým silám působícím na PB? Tedy jestli mohou zůstat 6kN, 3kN, 3kN.

Předem díky za odpověď.

* Scan.pdf (317.21 KB - staženo 822 krát.)
* monty.pdf (37.69 KB - staženo 877 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 27.09.2011, 17:37 »

Nedefinoval jste námrazovou oblast: Lehká Střední Těžká Kritická
Pomůže vám příloha 8 v ČSN 33 3300
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení