Na to, že na školení nechodíte, toho víte podezřele mnoho
Je iluzorní představovat si, že nějaká pojistka přeruší bleskový proud (třeba když by velikost té bleskové zloby přesáhla schopnost toho svodiče). Ta pojistka je tam proto, aby přerušila následné pomalé děje živené ze síťového napětí v době, kdy už bleskový proud doznívá či úplně dozněl, a svodič se z té šlupky ještě nezotavil.
Otázka tedy zní, zda není zbytečné např. do rozvaděče napájeného 5x10 s jištěním 32A nasazovat "silné svodiče", když jejich schopnosti nebudeme moci z velké části využít?
Odpověď tedy zní, není.
Svodiče je třeba dimenzovat podle toho, s jak velkým bleskovým proudem je třeba počítat.
Jiná věc je, že u rozvaděče napájeného např. z jištění např. 25 A je dost pravděpodobné, že je to součást složitějších rozvodů např. v bytovém domě, kde se bleskový proud rozdělí do více větví, a na jeden svodič tak třeba vyjde menší podíl bleskového proudu, o který se musí postarat. Tam pak má smysl uvažovat o slabším svodiči. Ale nevyplývá to přímo ze slabší hodnoty jističe - to je jen pomocná indicie.