Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?

<< < (3/5) > >>

Jaroslav Hasala:
Jestli to správně chápu, ta krabice KO 125 je v podstatě rozbočovací, jsou do ní připojeny přívody z rozvodnice a vývody k jednotlivým okruhům. 

Martin Kafka:
Ano přesně tak. (2 vagoky8 spojené)

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  08.04.2011, 11:56

Apríl už byl, ne?
Já jsem si vždycky doplňkové pospojování představoval jako nějaké dráty navíc, ne že se víc drátů sloučí do jednoho (který má jistotně tomu odpovídající průřez, že).


Ne, ne doplnkové pospojení (jeho podmínky) vznikají v obvyklé instalaci "automaticky" vlastní instalací napájecích vedení, dráty navíc nastupují, až když by byl odpor mezi neživými částmi větší, než připouští norma.

Jirka Š. Svejkovský:
Nechápu, co tady řešíte. V krabici s věnečkem taky spojíte všechny PEčka dohromady. V konečném důsledku tak nejlepší PEčko pomůže těm horším.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  08.04.2011, 19:32

Nechápu, co tady řešíte. V krabici s věnečkem taky spojíte všechny PEčka dohromady. V konečném důsledku tak nejlepší PEčko pomůže těm horším.


Tady se jedná o vodiče PE různých okruhů a ty spojovat či nespojovat v krabici mezi sebou znamená znát dokonale místní podmínky instalace (např. možné spojení neživých částí zařízení s delší dobou odpojení a ochranného kolíku zásuvky, kde je předpokládáno odpojení v době kratší).
Z tohoto pohledu je vaše odpověd "nebezpečná".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana