Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec. 08.04.2011, 19:43
Tady se jedná o vodiče PE různých okruhů a ty spojovat či nespojovat v krabici mezi sebou znamená znát dokonale místní podmínky instalace (např. možné spojení neživých částí zařízení s delší dobou odpojení a ochranného kolíku zásuvky, kde je předpokládáno odpojení v době kratší).
Z tohoto pohledu je vaše odpověd "nebezpečná".
Děláte si...ehm... zadní část lidského těla? Já osobně si neumím představit krabici, kde by se potkal PE napájející rozvaděč s dobou vypnutí 5s a například zásuvkový obvod s dobou vypnutí 0,4s. Z toho pohledu je vaše odpověď nesmyslná. A navíc je to pitomost.
Propojení ochranných vodičů je obvyklé (dokonce doporučené) i u různých sítí, například nn a vn.
Řešíte tady nesmrtelnost brouka.
Jiří Schwarz:
Citace: Miloslav Dunda 08.04.2011, 21:04
Spojování různých obvodů v jedné krabici může být i nebezpečné. Závada na světelném okruhu - vypnu světelný jistič a zkusím na přívodu, že je krabice bez napětí a bác zásuvkové okruhy v krabici jsou pod napětím a může být zaděláno na úraz el. proudem.
Když "elektrikář" koukne do krabice a uvidí tam vodiče evidentně více okruhů, ověří si, že vypnul všechny okruhy.
"Kutila", který riskuje, ohrozí i jiné věci nejen něco popisovaného v této diskusi.
Radim Strycharski:
Když si představím spojené PE v krabici, kde je několik vývodů a alespoň dva přívody, napadá mě tento důsledek: Vylepšení impedance ochranné smyčky a současně "sichr" při přerušení jednoho přívodu PE.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 08.04.2011, 22:10
Děláte si...ehm... zadní část lidského těla? Já osobně si neumím představit krabici, kde by se potkal PE napájející rozvaděč s dobou vypnutí 5s a například zásuvkový obvod s dobou vypnutí 0,4s. Z toho pohledu je vaše odpověď nesmyslná. A navíc je to pitomost.
Propojení ochranných vodičů je obvyklé (dokonce doporučené) i u různých sítí, například nn a vn.
Řešíte tady nesmrtelnost brouka.
Neuváděl jsem nic o napájení žádného rozvaděče přes krabici.
Ve starších zástavbách (dle minulé 4-41) se lze s tímto problémem potkat běžně (připevněný spotřebič s dobou odpojení 5s a ve stejné krabici zásuvkový obvod).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana