Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?

<< < (5/13) > >>

Kamil Novák:
Citace: Kvita Ladislav  07.12.2010, 18:35

Pokud je v ČSN pro "dřevostavby",  jak už po několikáté opakuji (jsem odpůrcem těch všelijakých "smajlíků",  ale tady už by se opravdu nějaký hodil) stanoveno, že "přívod musí mít doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 300mA" a že tento proudový chránič se "obvykle umisťuje do bytové rozvodnice",  domnívám se, že je to především z bezpečnostního důvodu a opravdu nevím, jak velký prostor pro diskuze investor-projektant tady zbývá. Ale dost možná se opět mýlím.


K poznání jestli se mýlíte nebo ne lze dojít pomocí dvou otázek :

1) jak zvyšuje umístění el. instalací do dřevostavby nebezpečí úrazu el. proudem ?
2) jak snižuje použití RCD 300mA nebezpečí úrazu el. proudem?   ::)

Kvita Ladislav:
Pro pana Šálu:
Možná už s tím budu otravný, ale tazatel se ptal na "centrální" chránič v případě dřevostavby. A v případě dřevostavby, pokud se jedná o rodinný dům nebo byt, je opravdu v ČSN 33 2130 ed.2 stanoveno, že musí mít "centrální" chránič s Idelta max. 300mA. To, že někdo navrhnul nebo svévolně nainstaloval RCD s Idelta 30mA a zabil tímto nešťastným způsobem vlastně dvě mouchy jednou ranou, je jiná věc.

Kvita Ladislav:
Citace: Kamil Novák  07.12.2010, 19:18

K poznání jestli se mýlíte nebo ne lze dojít pomocí dvou otázek :

1) jak zvyšuje umístění el. instalací do dřevostavby nebezpečí úrazu el. proudem ?
2) jak snižuje použití RCD 300mA nebezpečí úrazu el. proudem?   ::)


Obávám se, že o úrazu elektrickým proudem tu nepadlo ani slovo.

Jirka Š. Svejkovský:
Centrální chránič 300mA neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale před požárem.

Milan Hudec:
Citace: Kvita Ladislav  07.12.2010, 19:26

Obávám se, že o úrazu elektrickým proudem tu nepadlo ani slovo.


Tak znovu a jinak.
Není to zcela přesně vyjádřené, ale budiž, dřevostavba-- ano centrchránič 300mA.
Tazateli tam však umístili coby centrchránič 30mA aby ušetřili za další chrániče např. pro koupelnui atd.
Já na to mám názor, že pokud toto nebylo řádně s majitelem dopředu dohodnuto, tak projektant (dodavatel) porušil ustanovení o spolehlivosti instalace, a když se v tomto době zkazí v lednici vlivem vybavení centrchrániče maso, tak není vyloučeno, že nové prase půjde kupovat projektant (dodavatel).