Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?

<< < (13/13)

Jiří Buben:
Citace: Miroslav Křen  18.04.2011, 14:35

Vidím, ale tam se použití FI předepisuje pro prostrory (stavby) se zpracovávanými nebo skladovanými hmotami, ne pro dřevostavby (tj. s hořlavou stavební konstrukcí, např. rekreační objekty). I když možná je to v čl. 482.2.1 skryto za "volbou zařízení".


Tato norma se samozřejmě vztahuje i na instalace v objektech  s převážně hořlavých materiálu ve stavebních konstrukcích, což je napsáno v druhé odrážce článku 482.0.

Miroslav Křen:
Citace: Jiří Buben  18.04.2011, 22:29

Tato norma se samozřejmě vztahuje i na instalace v objektech  s převážně hořlavých materiálu ve stavebních konstrukcích, což je napsáno v druhé odrážce článku 482.0.


No právě!
A první odrážku (skladované hmoty...) popisuje čl. 482.1 (s čl. 482.1.7 písm. a),  druhou odrážku (hořlavá konstrukce) popisuje čl. 482.2, kde obdobný článek nevidím.