Autor Téma: Je někde definován bezpečný proud?  (Přečteno 30815 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« kdy: 08.11.2010, 22:27 »

V ČSN 33 2000-4-41 byly uvedeny maximální hodnoty dotykového napětí a byly stanoveny maximální "bezpečné" proudy 3,5mA AC a 10mA DC.

ČSN 33 2000-4-41, ed.2 obsahuje pouze tabulku dovolených napětí pro různá prostředí, ale maximální proud tam není definován.
Pokud vyjdeme z ČSN 33 1600, ed.2, je tam povolen unikající proud u spotřebičů s třídou ochrany I ( za běžných okolností 3,5mA),  ale to není proud, který by mohl téci "tělem uživatele". Pro spotřebiče s ochranou ve třídě II je povolen maximální dotykový proud 0,5mA.
Přehlédl jsem něco?
A týká se tak malá hodnota i DC proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Antonín Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.12.2010, 12:47 »

Ano, ve starých, ale v podstatě stále používané ČSN 34 1010 a zrušené ( bohužel) ČSN 34 3100. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.12.2010, 13:24 »

Příloha D informativní: ed.2 strana 29
Kapitola 411.2 byla nepokryta  edicí 2
Příloha NC v ed.2 
NC 3
tabulka NC.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2010, 13:39 »

V ČSN EN 61140 ed.2 v článku 5.1.6 je pojednáváno o ochraně omezením ustáleného dotykového proudu a náboje. V poznámkách pod tímto článkem jsou hodnoty pro práh vnímání  0,5 mA AC a 2 mA DC, a práh bolesti 3,5 mA AC a 10 mA DC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.12.2010, 07:57 »

V roce 1995 ještě platila ČSN 34 1010, která stanovovala "BEZPEČNÝ"proud 10mA stř.a 25mA ss proudu.Ale od ledna 1996 po vydání ČSN 33 2000-4-41 již není v žádném právním předpise, ani v žádné technické normě stanoven    BEZPEČNÝ  proud. Jen "USTÁLENÝ  MEZNÍ PROUD",  který resperktuje toleranční práh vymezený vnitřním odporem těla osoby nebo zvířete 2000 Ohmů z hlediska úrazu při proudech 3,5mA stř.a 10mA ss!

Nejnovější edice ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ze srpna 2007 popisuje úraz elektrickým proudem jako stav, kdy  proud protékající postiženým tělem, jehož velikost překročí určitou bezpeečnou mez ( ale ta není stanovena, je to jen individuální fyztiologická odolnost jedince a ta je různá u dospělého, zdravého muže, jiná u dítěte nebo ženy ( cca poloviční odolnost oproti zdravému muži),  jiná u zvířat (krokové napětí!).

Konvenční mezní hodnoty proudů z hlediska jejich účinků na lidský organizmus jsou uvedeny v tab.NC.1 ČSN 33 2000-4-1 ed.2 a činí 0,5mA AC a 2mA DC jako proud právě vnímaný. Mez, která postiženému zabraňuje uvolnění z obvodu elektrického proudu již činí 5mA AC a 25mA DC!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.