Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.11.2010, 22:27
V ČSN 33 2000-4-41 byly uvedeny maximální hodnoty dotykového napětí a byly stanoveny maximální "bezpečné" proudy 3,5mA AC a 10mA DC.

ČSN 33 2000-4-41, ed.2 obsahuje pouze tabulku dovolených napětí pro různá prostředí, ale maximální proud tam není definován.
Pokud vyjdeme z ČSN 33 1600, ed.2, je tam povolen unikající proud u spotřebičů s třídou ochrany I ( za běžných okolností 3,5mA),  ale to není proud, který by mohl téci "tělem uživatele". Pro spotřebiče s ochranou ve třídě II je povolen maximální dotykový proud 0,5mA.
Přehlédl jsem něco?
A týká se tak malá hodnota i DC proudu?


Název: Re: Je někde definován bezpečný proud?
Přispěvatel: Antonín Bartoš 30.12.2010, 12:47
Ano, ve starých, ale v podstatě stále používané ČSN 34 1010 a zrušené ( bohužel) ČSN 34 3100. 


Název: Re: Je někde definován bezpečný proud?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 30.12.2010, 13:24
Příloha D informativní: ed.2 strana 29
Kapitola 411.2 byla nepokryta  edicí 2
Příloha NC v ed.2 
NC 3
tabulka NC.1


Název: Re: Je někde definován bezpečný proud?
Přispěvatel: Jiří Buben 30.12.2010, 13:39
V ČSN EN 61140 ed.2 v článku 5.1.6 je pojednáváno o ochraně omezením ustáleného dotykového proudu a náboje. V poznámkách pod tímto článkem jsou hodnoty pro práh vnímání  0,5 mA AC a 2 mA DC, a práh bolesti 3,5 mA AC a 10 mA DC.


Název: Re: Je někde definován bezpečný proud?
Přispěvatel: Petr Tobolík 31.12.2010, 07:57
V roce 1995 ještě platila ČSN 34 1010, která stanovovala "BEZPEČNÝ"proud 10mA stř.a 25mA ss proudu.Ale od ledna 1996 po vydání ČSN 33 2000-4-41 již není v žádném právním předpise, ani v žádné technické normě stanoven    BEZPEČNÝ  proud. Jen "USTÁLENÝ  MEZNÍ PROUD",  který resperktuje toleranční práh vymezený vnitřním odporem těla osoby nebo zvířete 2000 Ohmů z hlediska úrazu při proudech 3,5mA stř.a 10mA ss!

Nejnovější edice ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ze srpna 2007 popisuje úraz elektrickým proudem jako stav, kdy  proud protékající postiženým tělem, jehož velikost překročí určitou bezpeečnou mez ( ale ta není stanovena, je to jen individuální fyztiologická odolnost jedince a ta je různá u dospělého, zdravého muže, jiná u dítěte nebo ženy ( cca poloviční odolnost oproti zdravému muži),  jiná u zvířat (krokové napětí!).

Konvenční mezní hodnoty proudů z hlediska jejich účinků na lidský organizmus jsou uvedeny v tab.NC.1 ČSN 33 2000-4-1 ed.2 a činí 0,5mA AC a 2mA DC jako proud právě vnímaný. Mez, která postiženému zabraňuje uvolnění z obvodu elektrického proudu již činí 5mA AC a 25mA DC!