Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
Prudky Lubos:
Citace: Miloslav Dunda 02.09.2010, 22:13
Minimálně světelné okruhy bych na chránič nedával.
zrovna nedávno jsem četl starší článek na NB foru, kdy po rekonstrukci koupelny, byl zedníkama navrtán kabel ke světlu, tazatel se zprvu domníval že to brnění je zapříčině zimou, když už to brnělo i děti koupající se ve vaně, bylo mu jasný že je něco špatně, docela mrazivá představa že?, ano měli chránič ale pouze ma zásuvky
PS: všeho z mírou taky si myslím že je kolem toho spousta zbytečné hysterie
Citace: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2010, 07:54
Tak teď jste mě dostal :D
A já hlupák jsem si myslel, že ten chránič je tam právě kvůli tomu.
Taky nevidím důvod, proč by mě měl lehnout celej dům, když mě někde na terase zateče voda do žárovky, tak nějak si myslím že to bylo myšleno
Jaroslav Hasala:
Citace: Jaroslav Hasala 03.09.2010, 08:25
A zrovna toto je případ, kdy by chránič mohl tomuto všemu předejít ...
Citace: Milan Illek 03.09.2010, 12:01
Tak to bych si dovolil o tom pochybovat...
Proudové chrániče jsou obecně považovány za vcelku spolehlivou ochranu před požárem. V uvedeném případě by chránič zřejmě nezabránil poškození chladničky, ale podle mého soudu by zabránil dalšímu rozšíření požáru.
Rudolf Šála:
Citace: Prudky Lubos 04.09.2010, 01:09
Taky nevidím důvod, proč by mě měl lehnout celej dům, když mě někde na terase zateče voda do žárovky, tak nějak si myslím že to bylo myšleno
Právě proto je lepší použít více chrániču aby se vybavila konkrétní větev, místo centrálního chrániče u kterého se vám stane že ''budete po tmě''. Ale za takový komfort se platí :-\
Jaroslav Hasala:
Velmi praktické pro připojení za chrániči jsou dvoupólové jističe nebo jističe s odpojování N vodiče.
U nás to zatím nemá tradici, ale věřím, že se to časem více rozšíří.
Jan Franěk:
Ano. Patřím k těm, co mají tuto variantu rádi. Jističe DPN používám už ve zhruba 70% instalací. Vysvětlím investorům výhody a zpravidla souhlasí s mírným navýšením ceny za tento komfort.
Jen pořád nechápu, o čem zde pořád mluvíme. Normy hovoří jasně. Všechny zásuvky u běžné instalace, kde se pohybují laici, přes chránič. Pokud je nějaká vyjímka, tak jedině dle platné normy. Zakoupení výrobku, který chránič vybavuje, nebo pár kilo masa, není tím správným důvodem, ke snížení bezpečnosti. A na tom trvám.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana