Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
Rudolf Šála:
Citace: tomáš buřival 04.09.2010, 21:17
To Šála:
Pokud dojde ke spojení PE a N, část proudu se vrací přes PE a pokud je v instalaci chránič, pravděpodobně vypne. Jistič, který odepíná L i N, umožní velice jednoduše najít a vypnout vadný okruh bez toho, že odpojujete jeden modrý drátek za druhým ze svorkovnice v rozvaděči. Umožní to jednoduše lokalizovat závadu u zákazníka i po telefonu a pak už jdete najisto.
Šikovná vlastnost :)