Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?

(1/18) > >>

Petr Starosta:
Chápu dobře že proudový chránič nemusí být na el. troubu, keramickou desku, bojler atd.,  když je napájení těchto zařízení bráno ze svorkovnice? Není to přeci zásuvka pro všeobecné použití, ale svorkovnice určená pro konkrétní zařízení. Chápu to správně?

Lukáš Malík:
A to jste zjistil kde??

František Šohajda:
Rozlišovat pevně připojené spotřebiče a přes zásuvky!!


Dokonce nemusí být chráněn chráničem boiler v koupelně, pevně připojený !Tak jak píšete!
Viz ČSN 33 2000-7-701,ed.2,čl.701.415.1

Pokud je to RD tak to chápete správně....u jiných kuchyní podle VV !

Jirka Š. Svejkovský:
Dokonce nemusí být za chráničem zásuvka pro plynový kotel. Chráněny musí být pouze zásuvky do 20A pro všeobecné použití.

Radek Červený:
Na straně druhé, taková trouba nebo varná deska jsou zrovna spotřebiče, kde čas od času dojde k poruše a právě onen chránič je zařízení, které na tento stav upozorní včas, dřív, než dojde k větší škodě. Přitom tyto spotřebiče nejsou v kategorii, kde by mohlo dojít k vyšší škodě v případě poruchy.

To, že norma neřeší vše do detajlů ještě neznamená, že se nevyplatí používat zdravý selský rozum. Ale to je už na Vašem rozhodnutí.