Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
Petr Doležal:
Něco zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13714.0.html
Jirka Š. Svejkovský:
A nejenom u bouchačky, ale i u instalace v prostorách s nebezpečím požáru (třeba truhlárny).
Martin.Mlkar:
Tak ta věta v ČSN 33 2180 čl. 3.8 - Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je dovoleno jen ve světelných obvodech do 250V a 1000W a v obvodech, jejichž jeden pól je spojen se zemí. Se vztahuje tedy na co?
Vypínání N je tedy nutné v nemocnicích, v prostorech s nebezpečím požáru, výbuchu, - ještě nějaké další prostory?
Miroslav Macek:
Poznámka k tématu: je-li provedeno jištění v pólu N, zvyšuje to impedanci smyčky se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
Jirka Š. Svejkovský:
V 99% jištění pólu N není provedeno, je pouze vypínán (jističe 1+N nebo 3+N).